压缩空气储罐的排污是空压机系统维护中必不可少的工作,但是不少企业却忽视了这项工作,导致储罐腐蚀、储罐容积减小、空压系统设备频繁损坏等问题。本文依据笔者经验,对压缩空气储罐的使用单位如何科学排污提出了一些建议。
压缩空气储罐的作用
压缩空气储罐有以下几方面的作用:
第一、稳定气压。空压机在工作时气压是很不稳定的,具有很大的波动性。使用储气罐可以把气压控制在合适的范围内,消除管路中气流的脉动。有了储气罐,空压机输出压缩空气就有了缓冲的地方,使气源能较好地保持在一个设定值,用气系统能得到恒定的压力。
第二、储存空气。空压机内部没有可以储存压缩空气的地方,一旦压缩空气产生就必须被用掉,这样的工作方式是不理想的。有了储气罐,就可以先将压缩空气打入储气罐到一定气压,然后用到气压降至一定程度,压缩机再启动,可以满足用气设备突然用气量加大的需求,确保更稳定地用气。
第三、节能效应。空压机的频繁启动和停止,会让电机的电流量消耗非常的大。有了储气罐,可以保障空压机的自动关停,在设定压力下储气罐一打满气空压机就会自动停机,不至于让空压机一直运行而浪费电能。
第四、冷却过滤。进入储气罐的压缩空气温度得到降低,达到初步冷却压缩空气的效果
同时,能沉淀压缩空气中的水分和油分,使得到的压缩空气质量更高。
储气罐千万记得放水
一般外界空气都是有湿度的,尤其是南方阴雨天比较多,空压机打出来的气中会含大量的水茨分。空气进入储气罐后,温度较高的空气分子碰到温度较低的储气耀壁凝结成了水,水顺着罐壁落到底部,使空压机储气罐中积累了很多的水;同时也降低了罐内排出压缩空气中的含水量,提高了企业生产的用气质量。由于压缩空气储罐底部沉淀压缩空气中的水分和油分,若不排出,储罐内的水分会越来越多,水位不断上涨会引起各种问题,因此压缩空气储罐应当定时排污。
压缩空气储罐排污方式主要有人工手动排污和自动排污。
人工排污是指人工开启储气罐排污阀,定时进行排污。此方法常见问题是操作工易受外界因素的影响,忘记对储气罐进行排污,有些管理不当的企业甚至不知道要对储气罐排污。
自动排污是指用自动开启的排污阀对储气罐进行排污。自动排污阀分为电子的和物理的两种。电子自动排污阀原理是电磁阀控制阀门的开和关,可以通过设置上面的开关调节自动排水开启的时间和周期。这种主要用于精密过滤器和油水分离器还有储气罐上面,但是这种安装比较麻烦,需要连接电路。物理式自动排污阀(亦称为机械式自动排污阀), "原理类似于蒸汽的疏水阀。
安装比较简单,只需要连接一根加长连接管即可,寿命比电池阀更长些。自动每个一段时间自动打开阀门,定时进行排污。此方法常见问题是,由于阀门内径较小,储气罐内产生铁锈后容易堵塞阀门,导致阀门失效,无法排污。
储罐不科学排污导致的问题
1.腐蚀
一般外界空气都是有湿度的,尤其是南方阴雨天比较多,空压机打出来的气中会含大量的水分。压缩空气中的水分子一般都含有一定量的酸性或碱性分子,如果长期不将凝聚在储气罐底部的水分排出,会造成储气罐腐蚀,大大降低了储气罐的使用寿命,危及储罐的安全运行。
长期不清理积水使水位上涨,会导致储气罐的容积越来越小,影响生产用气的稳定性,还会给用气端携带大量水汽,势必会影响压缩空气的质量。某些精密的气动阀对空气中的含水量有较高要求,含水量提高会导致气动阀工作不正常甚至损坏。
造成空压机系统其他设备的损坏长期不清理积水,水位上涨到一定高度,会导致水进入空压系统的油分离器、干燥器、压缩机等设备,油中含有过多的水分将会造成润滑油的乳化,以及压缩机主机润滑不良,导致空压系统不能正常运转。某企业因为不常给空气储罐排污,水进入压缩机内部,导致润滑不良,最后导致压缩机损坏,而且每隔两三个月就要对压缩机进行修理。
压缩空气储罐科学排污方法
压缩空气储罐的使用单位应当结合环境空气的湿度及温度、企业的用气量合理确定排气的间隔,而且分为干燥机之前和干燥机之后两种工况。干燥机之后的储气罐,因为干燥机已将水分干燥,基本不用排污,而干燥机之前以及空压机系统中没有干燥机的储气罐必须定期排污。以常见的20m3/min,0.7MPa的空压机,在干燥机之前的2m3压缩空气储罐为例,对两种排污方式的排污周期进行阐述。
人工手动排污
采用人工手动排污方式时,在春秋季节宜每隔12小时排一次污,将水放尽为止。遇到阴雨天气、高温天气、空压机运行间隔时间小于30分钟时,建议每隔8小时排一次污,将水放尽为止罐内水位情况,多排为宜。
自动排污
采用自动排污方式时,应每半个月定时检查排污阀是否正常工作,发现不能正常排污时应立即维修或者更换。一般自动排污阀的寿命约为3-5年,到寿命时应及时更换。宜在自动排污阀管路上加一旁路,每次检查时开启旁路,确认罐内含水量是否过多。
在安装排污阀之前,应首先清除储气罐内的铜屑、铁锈等杂质。建议在全压下将系统排空3~5分钟,再安装自动排污阀。安装时,在储气罐的底部(最低点)装上排污阀即可,同时应保证排水方向和阀体上箭头方向一致。
安装电子排污阀的特殊要求:
1、供电电压应与电子排污阀电压相符。
2、电子排污阀的定时器上TEST薄膜开关是手动测试按钮,每按动一次,排水阀排放一次。此按钮在日常工作中用于随时检查排水工况
3、定时器的两只旋钮分别是调整排放时间(每次排放多长时间)和两次排放的间隔时间的(隔多长时间排放一次)。
4、电子排污阀接线盒上的小螺钉除了有连接作用外,更有压紧密封垫的功能,防止水进入定时器和线圈内,因此务必拧紧。
5、对于高压系统的储气罐,要选用高压型电子排水阀。
建议:
笔者结合多年空压机的检验经验,对压缩空气储罐的使用单位有如下建议:
1、采用人工排污方式的使用单位,建议按照本文要求,建立储气罐定期排污制度,并且严格按照排污制度执行,这样可以避免因排污不当引起储罐的严重腐蚀以及机器的损坏。
2、采用自动排污方式的使用单位,建议按照本文要求,建立定期巡检制度,定期对电磁阀及物理阀进行巡检。避免因阀门损坏,导致无法排污,进而引起储罐的严重腐蚀以及机器的损坏.
3、采用自动排污方式的使用单位,建议采购时向制造单位提出增大排污口管径的要求,现在多数压缩空气储罐的制造单位使用的是DN15mm至DN25mm的排污管,采用自动排污时,装上排污设备后的排污管径只剩DN8至DN15,污水中有铁锈时,极易造成管口堵塞。因此建议采购排污管口为DN40至DN50的压缩空气储罐,避免因排污管径过小,导致无法正常排污。

回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-27 12:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-27 13:05:03 | 显示全部楼层

    谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-27 14:28:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,终端水分测试不合格的原因大概率是排污问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-27 15:14:41 | 显示全部楼层
syp蒲公英 发表于 2022-6-27 14:28
谢谢分享,终端水分测试不合格的原因大概率是排污问题

针对一些环境比较差的,除水除了加冷干机,还需要加吸干机的,所以不能一概而论,定时排污是基本操作
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-14 10:45:26 | 显示全部楼层
谢谢分享      
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-2 13:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表