发表于 2022-6-20 08:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-06-20 08:27
D级区和C级区的洁净度区别是靠什么建立的?

C和D主要是对粒子的要求上有区别

点评

我就是说比如同样是两个20平米的车间,一个是C级一个是B级,空调系统都是加装HEPA的,那么两个房间的静态粒子数的为什么差那么大?在没有外界干预下是什么原因造成的?  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:46
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-20 08:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-06-20 08:29
PAO和在送风口做那个颗粒物扫描不可以替换吧

替换成啥
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-20 08:34:43 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-20 08:31
D级装亚高效H12就好  不过现在一般还是会采用H14

是吧,差着钱呢。
我一直不理解的就是B级C级和D级都加HEPA的话,是如何做到房间内粒子数级别差那么大的。
别跟我说换气次数不一样啊。静态下也差了那么多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-20 08:38:13 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-6-19 22:48
还有一个想法是,D级区的静态粒子数那么高,装了高效为什么还会那么高?

我觉得一是因为人员穿洁净服的级别不一样,B级都是两层,CD级一层就够了;而是换气次数低吧,

点评

说的是静态啊。没有人进入的情况下  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:47
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-20 08:39:59 | 显示全部楼层
这是一个非常危险的想法。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-20 08:46:47 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-20 08:33
C和D主要是对粒子的要求上有区别

我就是说比如同样是两个20平米的车间,一个是C级一个是B级,空调系统都是加装HEPA的,那么两个房间的静态粒子数的为什么差那么大?在没有外界干预下是什么原因造成的?

点评

面积一样,B级送风量就大很多,换气次数才能高,空气置换快  详情 回复 发表于 2022-6-20 09:02
首先我声明没试过C,D同高效而且同换气次数的情况 但是楼主也没法确定同房间如果C,D同高效而且同换气次数 粒子数也相差很多么  详情 回复 发表于 2022-6-20 09:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-20 08:47:15 | 显示全部楼层
张志杰jcu 发表于 2022-6-20 08:38
我觉得一是因为人员穿洁净服的级别不一样,B级都是两层,CD级一层就够了;而是换气次数低吧,

说的是静态啊。没有人进入的情况下
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-20 09:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-06-20 08:46
我就是说比如同样是两个20平米的车间,一个是C级一个是B级,空调系统都是加装HEPA的,那么两个房间的静态粒子数的为什么差那么大?在没有外界干预下是什么原因造成的?

首先我声明没试过C,D同高效而且同换气次数的情况

但是楼主也没法确定同房间如果C,D同高效而且同换气次数  粒子数也相差很多么

点评

两个封闭房间,相同的高效过滤器,在没有外界影响前提下,房间内的洁净度应该是一样的啊。 换气次数再大,经过高效进来的空气质量应该是一样的才对  详情 回复 发表于 2022-6-20 09:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-20 09:01:58 | 显示全部楼层
应该是要的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-20 09:02:04 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-6-20 08:46
我就是说比如同样是两个20平米的车间,一个是C级一个是B级,空调系统都是加装HEPA的,那么两个房间的静态 ...

面积一样,B级送风量就大很多,换气次数才能高,空气置换快
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:45:56 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-20 09:00
首先我声明没试过C,D同高效而且同换气次数的情况

但是楼主也没法确定同房间如果C,D同高效而且同换气次 ...

两个封闭房间,相同的高效过滤器,在没有外界影响前提下,房间内的洁净度应该是一样的啊。
换气次数再大,经过高效进来的空气质量应该是一样的才对

点评

这是非常理想完全封闭的房间  详情 回复 发表于 2022-6-20 12:43
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-20 11:13:05 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-6-20 08:26
如果加装高效过滤器的话,做空调验证时候,需要做PAO试验吗?

检漏不做,装了和没装有什么区别?

点评

买个大牌子的产品啊。 问题是检漏直接那尘埃粒子计数器在出风口扫一遍这种方式是不是可以  详情 回复 发表于 2022-6-20 11:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-20 11:28:27 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2022-6-20 11:13
检漏不做,装了和没装有什么区别?

买个大牌子的产品啊。
问题是检漏直接那尘埃粒子计数器在出风口扫一遍这种方式是不是可以
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-20 11:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-6-20 08:29
PAO和在送风口做那个颗粒物扫描不可以替换吧

检测方式不同,高效过滤器通过率也不一样,一般PAO热发或者冷发要严格一点
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-20 12:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-06-20 09:45
两个封闭房间,相同的高效过滤器,在没有外界影响前提下,房间内的洁净度应该是一样的啊。
换气次数再大,经过高效进来的空气质量应该是一样的才对

这是非常理想完全封闭的房间
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-20 12:44:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-20 12:59:58 | 显示全部楼层
首先两个房间的清洁力度是差很多的,B级区的清洁方式和C/D级区的清洁方式是一个天上一个地上,在整体清洁消毒完后做粒子数其差异性就会凸显,你说的要排出换气次数,其实在送风量不同的情况下换气次数是不可避免的也会出现差异,在种种差异的连锁下,你所不能理解的问题,他就自然而然的出现了级别的不同。所以你纠结的点错了,你应该看一下各洁净区清洁、风量、换气次数以及相关数据的差异后再考虑各洁净区的差异点在哪就很好理解了。老杨你说我说的对不@木木杨1

点评

驴老师说得对 说得很有道理 向驴老学习!  详情 回复 发表于 2022-6-21 12:46
如果没有外接干预下,换气次数多少造成了颗粒物数量不同,那么污染物来源是什么呢  详情 回复 发表于 2022-6-21 12:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-21 08:12:34 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-6-20 08:26
如果加装高效过滤器的话,做空调验证时候,需要做PAO试验吗?

检漏是必要条件,然后才后后面的环境监测
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-21 12:07:55 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2022-6-20 12:59
首先两个房间的清洁力度是差很多的,B级区的清洁方式和C/D级区的清洁方式是一个天上一个地上,在整体清洁消 ...

如果没有外接干预下,换气次数多少造成了颗粒物数量不同,那么污染物来源是什么呢

点评

理论上 在完全屏蔽外界干扰的情况下 采用相同的高效 不同级别的粒子数是会趋于一致的  详情 回复 发表于 2022-6-21 12:48
人,机、料都是污染源啊,排出外界环境污染干预,这三个区域内的因素就污染源  详情 回复 发表于 2022-6-21 12:44
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-21 12:44:54 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-6-21 12:07
如果没有外接干预下,换气次数多少造成了颗粒物数量不同,那么污染物来源是什么呢

人,机、料都是污染源啊,排出外界环境污染干预,这三个区域内的因素就污染源
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-21 07:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表