蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6082|回复: 103
收起左侧

[工程设计与设备选型] D级洁净区空调需要装高效过滤器吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2022-6-19 16:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教个问题,D级洁净区空调需要加高效过滤器吗?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-20 08:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-06-20 08:26
如果加装高效过滤器的话,做空调验证时候,需要做PAO试验吗?

装了就要做

点评

PAO和在送风口做那个颗粒物扫描不可以替换吧  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:29
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-6-19 18:05:44 | 显示全部楼层
国内的药厂,一般都安装HEPA吧,一些外企的OSD没有在房间送风末端装HEPA,但是在AHU内部预留了空段,可以安装亚高效或者高效。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-20 08:25:01 | 显示全部楼层
wyk13781931124 发表于 2022-6-20 08:11
你这说的一点专业性都没有,建议你先了解下法规。

法规仅是法规而已,法规也没有说一定要装高效啊?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-19 16:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
除非你是遵循三国杀大神编写的GMP就可以不装,三国杀大神看到会很欣慰
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-21 12:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-06-21 12:07
如果没有外接干预下,换气次数多少造成了颗粒物数量不同,那么污染物来源是什么呢

理论上 在完全屏蔽外界干扰的情况下 采用相同的高效   不同级别的粒子数是会趋于一致的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-20 09:01:58 | 显示全部楼层
应该是要的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-19 17:07:47 | 显示全部楼层
这酒后劲挺大啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-19 16:41:00 | 显示全部楼层
兄弟你在说什么呢?昨天酒还没醒吗?

点评

如果加装高效过滤器的话,做空调验证时候,需要做PAO试验吗?  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:26
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-19 16:51:00 | 显示全部楼层
为啥不装

点评

D级区和C级区的洁净度区别是靠什么建立的?  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:27
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-6-19 17:07:09 | 显示全部楼层
不用 其实加个大的换气扇也可以   哈哈哈
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-6-19 17:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-19 22:48:03 | 显示全部楼层
问题是我这边有个D级区。没看到HEPA装哪里了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-19 22:48:55 | 显示全部楼层
还有一个想法是,D级区的静态粒子数那么高,装了高效为什么还会那么高?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-20 08:11:37 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-6-19 22:48
还有一个想法是,D级区的静态粒子数那么高,装了高效为什么还会那么高?

你这说的一点专业性都没有,建议你先了解下法规。

点评

法规仅是法规而已,法规也没有说一定要装高效啊?  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:25
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-20 08:18:16 | 显示全部楼层
如果不装能保证符合洁净度要求的话,可以不装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-20 08:20:04 | 显示全部楼层
不装初效可以,不装高效不行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-20 08:26:10 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2022-6-19 16:41
兄弟你在说什么呢?昨天酒还没醒吗?

如果加装高效过滤器的话,做空调验证时候,需要做PAO试验吗?

点评

检漏不做,装了和没装有什么区别?  详情 回复 发表于 2022-6-20 11:13
是必须做检漏的啊!  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:30
装了就要做  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:27
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-20 08:27:07 | 显示全部楼层

D级区和C级区的洁净度区别是靠什么建立的?

点评

C和D主要是对粒子的要求上有区别  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:33
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-20 08:29:42 | 显示全部楼层

PAO和在送风口做那个颗粒物扫描不可以替换吧

点评

替换成啥  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:34
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-20 08:30:10 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-6-20 08:26
如果加装高效过滤器的话,做空调验证时候,需要做PAO试验吗?

是必须做检漏的啊!
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-20 08:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
D级装亚高效H12就好  不过现在一般还是会采用H14

点评

ffu数量  发表于 2023-2-27 11:55
是吧,差着钱呢。 我一直不理解的就是B级C级和D级都加HEPA的话,是如何做到房间内粒子数级别差那么大的。 别跟我说换气次数不一样啊。静态下也差了那么多  详情 回复 发表于 2022-6-20 08:34
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-20 16:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表