请教各位老师空调系统的自净时间是怎么验证的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-2 13:50:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 毛驴张 于 2022-6-2 13:51 编辑

先检测厂房外环境的粒子数(如果有高于环境粒子数风险的情况下需要增大污染粒子数),留好记录,然后污染房间至厂房外环境粒子数,然后开空调自净记录开始时间,直到达到需要的要求后停止,得出自净时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-3 08:55:15 | 显示全部楼层
kimpirateyyc 发表于 2022-6-2 16:10
一般都是百倍法,D级本身就差把没必要做。CB级做就行了。换气次数够的话,都能达到。

D级只是达不到100倍,没必要做那设什么缓冲等房间呢

点评

不听拉倒,自己查资料去吧。  详情 回复 发表于 2022-6-6 08:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-2 13:35:53 | 显示全部楼层
可以参考ISO14644,上面有,发烟一百倍,再开启空调检测粒子
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-2 14:52:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangseine 于 2022-6-2 14:54 编辑

1自净时间确认:
1.1目的:用于确定空调净化系统清除尘埃粒子的能力。产生颗粒后在一定时间内恢复到特定洁净级别的自净能力是空调净化系统最重要功能之一。自净能力可通过100:1自净时间来评估。100:1自净时间定义为将最初颗粒浓度降低至0.01倍时所需时间。
1.2方法:各房间的压差、温湿度及换气次数达到要求后,选择XXX操作间进行自净时间检测。用发烟器使整个房间充满适宜浓度的烟雾,开启空调机组,用尘埃粒子计数器测定粒子浓度,采样时间设定为60S,当≥0.5μm粒子浓度大于3500万时开始计时,连续监测,当检测的尘埃粒子数符合相应级别的静态标准既可停止采样,尘埃粒子计数器开始时间以及结束时间之间的时间差既为自净时间。
1.3合格标准:自净时间应不超过30分钟。
1.4检测结果见十万级净化区自净时间确认记录。

点评

难道你们还真买了发烟器了  详情 回复 发表于 2022-6-5 14:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-2 15:00:19 | 显示全部楼层
关闭空调→发烟香→测尘埃粒子→打开空调→持续测直到合格
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-2 15:06:51 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2022-6-2 13:50
先检测厂房外环境的粒子数(如果有高于环境粒子数风险的情况下需要增大污染粒子数),留好记录,然后污染房 ...

第一次听到最高值按照厂房外环境的粒子浓度。不管法规认不认,这个观点都是牛批的

点评

那也不至于用一些无依据的高上限吧!!!对于低阶的粒子数风险房间用外环境的参考值完全可以啊。  详情 回复 发表于 2022-6-2 15:10
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-2 15:08:58 | 显示全部楼层
哎,书上有哎兄弟。
就是国内老早发的蓝皮书指南也有写的,查一下不费事
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-2 15:10:20 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-6-2 15:06
第一次听到最高值按照厂房外环境的粒子浓度。不管法规认不认,这个观点都是牛批的

那也不至于用一些无依据的高上限吧!!!对于低阶的粒子数风险房间用外环境的参考值完全可以啊。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-2 15:23:12 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2022-6-2 15:10
那也不至于用一些无依据的高上限吧!!!对于低阶的粒子数风险房间用外环境的参考值完全可以啊。

我做的时候,就一直觉得这个发烟到一百倍很扯。

点评

我刚开始学验证的时候也是用100倍!!!这一两年我就没用过超过外部环境50%的时候,那发一百倍的房间是得每天有人在里面打烟雾弹玩才有意义啊!不然扯一百倍根本就没意义!!!  详情 回复 发表于 2022-6-2 15:28
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-2 15:28:09 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-6-2 15:23
我做的时候,就一直觉得这个发烟到一百倍很扯。

我刚开始学验证的时候也是用100倍!!!这一两年我就没用过超过外部环境50%的时候,那发一百倍的房间是得每天有人在里面打烟雾弹玩才有意义啊!不然扯一百倍根本就没意义!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-2 16:10:56 | 显示全部楼层
一般都是百倍法,D级本身就差把没必要做。CB级做就行了。换气次数够的话,都能达到。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-5 14:52:13 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2022-6-2 14:52
1自净时间确认:
1.1目的:用于确定空调净化系统清除尘埃粒子的能力。产生颗粒后在一定时间内恢复到特定 ...

难道你们还真买了发烟器了

点评

我是直接抽两口烟解决的。原文是点燃香烟,为了发这个帖子不误导别人,才改的发烟器  详情 回复 发表于 2022-6-6 09:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-5 18:54:54 | 显示全部楼层
猩红米罗 发表于 2022-6-2 15:08
哎,书上有哎兄弟。
就是国内老早发的蓝皮书指南也有写的,查一下不费事

小白请问具体哪本书?

点评

03版验证指南  详情 回复 发表于 2022-6-5 19:03
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-5 19:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
gunjang 发表于 2022-6-5 18:54
小白请问具体哪本书?

03版验证指南
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-6 08:20:41 | 显示全部楼层
wsn 发表于 2022-6-3 08:55
D级只是达不到100倍,没必要做那设什么缓冲等房间呢

不听拉倒,自己查资料去吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-6 08:51:12 | 显示全部楼层
标准时100:1的方法,D级区域可以使用稀释器,或者也可以做到10倍浓度,然后依据10倍浓度下降趋势计算100倍弄苏所需要时间。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-6 09:08:09 | 显示全部楼层
在路上dlg 发表于 2022-6-5 14:52
难道你们还真买了发烟器了

我是直接抽两口烟解决的。原文是点燃香烟,为了发这个帖子不误导别人,才改的发烟器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-6 09:35:23 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2022-6-2 13:50
先检测厂房外环境的粒子数(如果有高于环境粒子数风险的情况下需要增大污染粒子数),留好记录,然后污染房 ...

净化能力要达到1/100

点评

兄弟刨除现实说理论真的有点不太好,你个D级区要100倍!!!你要在里面干嘛?有必要吗?  详情 回复 发表于 2022-6-6 09:51
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-6 09:51:44 | 显示全部楼层
ki75ch4v5 发表于 2022-6-6 09:35
净化能力要达到1/100

兄弟刨除现实说理论真的有点不太好,你个D级区要100倍!!!你要在里面干嘛?有必要吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-15 23:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表