[确认&验证] 请教无菌制剂车间,空调系统再验证时要重新测送风量吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2022-3-2 09:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
      请教无菌制剂车间,空调系统再验证时要重新测送风量吗?有什么法规依据吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-2 09:59:35 | 显示全部楼层
需要,你空调系统验证的是啥呀,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-3-2 10:06:11 | 显示全部楼层
我非无菌制剂车间的空调系统再验证都重新测送风量,只测风速与压差不能完全代表HVAC机组的性能。
无菌的要求更高,你说要不要。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-2 10:06:25 | 显示全部楼层
第五十条  对设施、设备和工艺,包括清洁方法应当进行定期评估,以确认它们持续保持验证状态。

再验证时评估风量:是否关键,是否容易受影响。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-2 10:07:54 | 显示全部楼层
法规不会这么写:空调系统再验证应该测XX,XX项目。不需要测XX,XX项目
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-2 10:19:17 | 显示全部楼层
不用测,半年一换高效时测
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-2 11:02:58 | 显示全部楼层
需要的,送风量和压差,换气,温湿度,粒子、微生物都有关系的哦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-2 11:07:11 | 显示全部楼层
个人看法是,验证应该是对所有参数进行验证,所以风量这么重要的参数肯定不能漏掉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-1 16:16:05 | 显示全部楼层
需要,在验证的目的就是验证这套系统是否满足要求。送风量是一个关键参数
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 20:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表