请教下B级动态粒子的采样量,是690还是1分钟(ISO1644计算值2L)?公司定的是1分钟,说的理由是公式中静态是29,动态是2900,按ISO1644计算,采样量值是2L。
但是我觉得计算取样量应该按静态标准来计算,级别一样,采样量应该一样。
有人有相关的指南法规吗?B级动态粒子的采样量。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-1-5 10:06:53 | 显示全部楼层
怎么 省钱 怎么 来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-5 11:03:28 | 显示全部楼层
你公司没毛病啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-27 10:04:17 | 显示全部楼层
GMP无菌附录第三章,第十条第五项中有说明“日常监测的采样量可与洁净度级别和空气净化系统确认时的空气采样量不同”
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-16 10:07:23 | 显示全部楼层
B级动态采样量参考C级静态啊,采样一分钟就行了不管你是28.3L的还是50L,100L的设备,一分钟就行了