[空调系统] 新车间风管高效口有积水

[复制链接]
药徒
发表于 2021-12-25 10:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新车间在建设,高效口已经镶嵌在顶板上,现发现封存的高效口的透明袋有积水。有没有大神知道这积水是什么问题吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-25 10:43:45 | 显示全部楼层
是不是除湿机故障导致湿度大?或者高效密封胶漏液?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-25 13:29:25 | 显示全部楼层
冬季冷凝水的可能性比较低,不会是哪里漏水了吧?   空调还没有正常运行?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-25 13:41:43 | 显示全部楼层
温差的问题,有可能!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-12-25 13:58:15 | 显示全部楼层
soulmates3 发表于 2021-12-25 13:29
冬季冷凝水的可能性比较低,不会是哪里漏水了吧?   空调还没有正常运行?

空调还没有运行的的,高效过滤器都没有装。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-25 14:45:02 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-12-25 13:58
空调还没有运行的的,高效过滤器都没有装。

是单个出现  还是局部出现 还是大面积出现。  现场排出了那些情况。    如果某一面温度较高,另一面较低,较高面(需要温度较高面产湿量较大,密闭有人,或其他水气来源)可能出现结露。  (原理基本同冬季汽车挡风玻璃)。   其他可能来源就是 空调风管带来的水气,看看现场是否有可能(这种至少应该是局部多个出现)
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-12-26 08:45:58 | 显示全部楼层
空调没运行,高效没安装,静压箱的防护膜内有水,在这个季节,结露的可能性极大。