蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2224|回复: 6
收起左侧

[法律法规] 求教GMP中有规定洁净区关键区域安装摄像头的要求吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-12-10 17:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
近期学习外国法规,发现WHO 附录6 11.1中规定“所有厂房应尽可能设计的避免监督或控制人员不必要的进入A级和B级区,A级和B级区应设计的从外部可以观察到所有操作”,EU GMP附录一4.17中也有类似的规定,国内厂家基本也是这么做的。项问问各位大佬,我们GMP中哪有明确规定啊,没找到呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-10 17:14:26 | 显示全部楼层
这还需要规定吗?B级你不搞个监控?你不搞个观察窗?以后怎么看人员操作、检查员怎么看,每次都进去?不需要你自己去想这些,设计院都给你做上了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-10 17:19:33 | 显示全部楼层
肯定需要的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-12-10 17:19:42 | 显示全部楼层
找到了,是我一开始想拿来主义的,GMP附录1无菌药品第二十七条“洁净厂房的设计,应当尽可能避免管理或监控人员不必要的进入。B级洁净区的设计应当能够使管理或监控人员从外部观察到内部的操作。”
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-10 17:21:21 | 显示全部楼层
经常学习学习,偶尔进步一下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-12-11 14:11:10 | 显示全部楼层
D级不用,哈哈
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-2-15 17:46:38 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 03:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表