各位大哥大姐,弟弟妹妹。聪明的大家。请帮帮我
事情是这样的,我们车间有许多压差计,以前第一次检验后就没有再检过了,现在公司不想外校验(没预算),现自己检测。
但压差计是放在墙上面的,打了玻璃胶,取不下来。能有什么有效的方法或则工具能检测嘛。能解释的通的方法
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-11-24 20:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家提供的宝贵意见!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-24 13:42:00 | 显示全部楼层
你们自己校的,人员资质,标化的的实验都 需要建立起来,不然没人认可你们自己校的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 17:04:51 | 显示全部楼层
Russell-Cao 发表于 2021-11-24 16:51
从哪里来的信息压差表需要检定?

国家市场监督管理总局公告2019第48号中公布了强制检定的器具,可以看看

点评

有个前提条件的,凡是用于贸易结算,安全防护,医疗卫生,环境监测的仪表才需要强制检定。洁净室用的压差表并不在其范围内哦。  详情 回复 发表于 2021-11-28 22:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 13:40:27 | 显示全部楼层
用手持压差仪器在房间内测,算出压差值。这钱还是别省了,花不了几个钱。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 13:40:27 | 显示全部楼层
有个安装位置的,去掉玻璃胶很容易拿下来。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-11-24 13:55:27 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2021-11-24 13:42
你们自己校的,人员资质,标化的的实验都 需要建立起来,不然没人认可你们自己校的

是存在这个问题,但对于一些要求不严格的,可以用内部标准的压差计可以适用,

点评

还有这样的“但对于一些要求不严格的,可以用内部标准的压差计可以适用”名堂吗?要求不严格是什么意思?谁是可以要求 不严格?压差计标准你们还几个吗?还有分内部和外部的,你们是一国二制吗?  详情 回复 发表于 2021-11-24 15:40
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-24 15:40:30 | 显示全部楼层
Acappella 发表于 2021-11-24 13:55
是存在这个问题,但对于一些要求不严格的,可以用内部标准的压差计可以适用,

还有这样的“但对于一些要求不严格的,可以用内部标准的压差计可以适用”名堂吗?要求不严格是什么意思?谁是可以要求 不严格?压差计标准你们还几个吗?还有分内部和外部的,你们是一国二制吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 16:03:29 | 显示全部楼层
第三方公司可以上门服务的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 16:08:13 | 显示全部楼层
标准压差计进行比对不就行了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-24 16:10:25 | 显示全部楼层
用已校准的精密度更高的仪器和你现场的仪器做同等条件下的数值对比,这种对比有1个不好,就是不能对比仪器的上下限度,所处的环境就在那

点评

你们这样操作过吗?官方的检查人员认可你们这样的做法吗?  详情 回复 发表于 2021-11-24 16:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 16:28:30 | 显示全部楼层
愿为江水 发表于 2021-11-24 13:40
用手持压差仪器在房间内测,算出压差值。这钱还是别省了,花不了几个钱。

你这只是对房间的压差监测,并不能代表压差表是检定了的,而且压差表是强制检定的

点评

从哪里来的信息压差表需要检定?  详情 回复 发表于 2021-11-24 16:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 16:30:18 | 显示全部楼层
内校的话资质这些先不说,我不知道你就算内校你不取下来你能内校吗,如果一样要取下来为什么不送外校呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 16:30:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiade1990214 于 2021-11-24 16:45 编辑
可亲可爱 发表于 2021-11-24 15:40
还有这样的“但对于一些要求不严格的,可以用内部标准的压差计可以适用”名堂吗?要求不严格是什么意思? ...

可以企业内部做定义区分,比如:
对于洁净室的压差,由洁净环境监测部门用高精度的微压差计定期测量,比如1月1次,作为标准要求的洁净环境监测。
然后在洁净区域关键位置安装精度不高的红油压差表,做每日过程观察,用于环境异常状态的识别。
那这里面对于微压差计的计量要求就高,可以安排做外校,对红油压差表的计量要求就低,完全可以通过与微压差计对比的方式做内校。

点评

这样做,官方的检查没有问题吗?你们这样的操作检查人员认可吗?  详情 回复 发表于 2021-11-24 16:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-24 16:46:38 | 显示全部楼层
Russell-Cao 发表于 2021-11-24 16:10
用已校准的精密度更高的仪器和你现场的仪器做同等条件下的数值对比,这种对比有1个不好,就是不能对比仪器 ...

你们这样操作过吗?官方的检查人员认可你们这样的做法吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-24 16:48:54 | 显示全部楼层
jiade1990214 发表于 2021-11-24 16:30
可以企业内部做定义区分,比如:
对于洁净室的压差,由洁净环境监测部门用高精度的微压差计定期测量,比 ...

这样做,官方的检查没有问题吗?你们这样的操作检查人员认可吗?

点评

国内外检查都没提出过问题。  发表于 2021-11-24 17:09
木有搞过 我们有钱  详情 回复 发表于 2021-11-24 16:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-24 16:51:07 | 显示全部楼层
zjh§ 发表于 2021-11-24 16:28
你这只是对房间的压差监测,并不能代表压差表是检定了的,而且压差表是强制检定的

从哪里来的信息压差表需要检定?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-24 16:51:48 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2021-11-24 16:48
这样做,官方的检查没有问题吗?你们这样的操作检查人员认可吗?

木有搞过 我们有钱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 17:02:02 | 显示全部楼层
zjh§ 发表于 2021-11-24 16:28
你这只是对房间的压差监测,并不能代表压差表是检定了的,而且压差表是强制检定的

如果压差准确那不就是没问题嘛,有偏差不就说明有问题嘛?一般的校准很多用的也是归零校准,请个外校的来很快的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-24 17:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
自己检测有证吗?有证就可以,没有计量证,自己检测无效!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-24 17:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
贵公司没有计量部门吗?外校划不来,自己校就好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-3 15:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表