如果某洁净区长期停产后,复产前进行环测,是车间先进行清洁后在环测,还是先环测,或者同时?那算是静态还是动态?一个长期停产车间复产,里面的工作服超有效期,如何把外面的工作服传进去,必须要穿里面的超效期的洁净服?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-11-23 20:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
第一先进行洁净区的清洁,消毒,空调系统消毒后穿着有效期内的洁净服进行环境监测。第二,长时间空调系统停机,得按照你们的文件规定。比如,超过24h,进行一次静态监测,超过7天,进行三次静态监测,超过一个月进行三次静态三次动态。超过三个月进行空调系统验证。当然还看产品是固体还是无菌,来决定具体的监测频率。第三,长时间停产首次进去清场,不用考虑洁净服有效期的问题,清场穿了有效期内的洁净服,除了保护人员之外,对环境来说没意义,进去那个环境,很快也就不合格了,洁净服的有效期不就控制衣服微生物是合格的么。所以不穿衣服和穿过期了的衣服去首次清场,都可以,首次清完之后,再去穿有效期内的洁净服去二次清场或者消毒,才是有意义的。个人见解
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-18 10:27:29 | 显示全部楼层
先进去把洁净服清洗了,穿着进去清洁、消毒(一般还需多次清洁、消毒),之后再检测环境合格后才能生产。另外,停的时间太长(企业自己规定),还需要做空调系统验证的呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 11:20:59 | 显示全部楼层
指导原则3.6.2----如果洁净室(区)空气净化系统不连续使用,应当通过验证明确洁净室(区)空气净化系统重新启用的要求,并查看每次启用空气净化系统前的操作记录是否符合控制要求。如果未进行验证,在停机后再次开始生产前应当对洁净室(区)的环境参数进行检测,确认达到相关标准要求。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-11-18 10:34:38 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2021-11-18 10:27
先进去把洁净服清洗了,穿着进去清洁、消毒(一般还需多次清洁、消毒),之后再检测环境合格后才能生产。另 ...

先进去把洁净服清洗的话,里面的环境还没监测是否达标,我觉得意义不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 10:42:50 | 显示全部楼层
先进行清洁后在环测
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-11-18 10:53:31 | 显示全部楼层
说白了就跟你新建厂房首次使用是怎么做的差不多
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-18 11:24:52 | 显示全部楼层
15195280574 发表于 2021-11-18 10:34
先进去把洁净服清洗的话,里面的环境还没监测是否达标,我觉得意义不大

那清洁的时候穿啥?不穿洁净服吗?

点评

我这边采用VHP灭菌,完全不需要考虑这些啊  详情 回复 发表于 2021-11-22 17:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 11:25:04 | 显示全部楼层
重新清洁消毒,重新做验证。或者看你们文件规定长期停留后,哪些指标连续达标才能启用。 洁净服的话,按照平时处理一样。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-18 11:25:36 | 显示全部楼层
至少静态合格啊,不然咋生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 11:28:30 | 显示全部楼层
或者可以从其他的车间先取用衣服进去进行清洗洁净区的衣服,然后洁净区衣服灭菌后使用的。再重新启生产前的环境肯定需要做卫生清洁的,然后监测环境,沉、浮与表面微生物、尘埃粒子等项目。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:52:38 | 显示全部楼层
椒陵小小兵 发表于 2021-11-18 11:25
至少静态合格啊,不然咋生产

这个肯定的啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:56:49 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2021-11-18 11:24
那清洁的时候穿啥?不穿洁净服吗?

你可能没理解我的意思。首先某洁净区长期停产后启用,洁净区里面环境未知,对吧。你进去进行清洁,肯定得穿衣服,对吧,可是洁净区的工作服肯定超效期了吧,穿超效期的衣服进行清洁?从别的程序用洁净的工作服传进去,没有问题,但是你要进洁净区去取干净的衣服吧,你还是得穿超效期的衣服才能进去拿干净的衣服吧。不管是紫外还是传递窗,洁净的衣服肯定是从外面传进洁净区的,不可避免的会出现进去的情况。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-22 11:43:05 | 显示全部楼层
15195280574 发表于 2021-11-22 09:56
你可能没理解我的意思。首先某洁净区长期停产后启用,洁净区里面环境未知,对吧。你进去进行清洁,肯定得 ...

进去洗衣服就穿白大褂就行哦,没必要穿洁净服啊,而在清洁的时候要穿洁净服是为了保证清洁过程的哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-22 15:38:30 | 显示全部楼层
和新厂房开启使用是一个过程,就是说法不太一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-22 16:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
你这洁净区布局有点懵,洁净区前置没有洗衣房?没有的话就穿洗完的洁净服吧,反正洁净区环境都未知
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-22 16:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
反正洁净区肯定不合格,你们不是停产很久了吗?又没有生产,就穿没有灭菌的清洁也没有啥不可以的,车间打扫完卫生,衣服就可以清洁消毒了,水都要好几天,还有空调自净车间后,你们肯定还要消毒。所以不用纠结洁净服没有消毒就用的问题,这不会对药品造成任何威胁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-22 17:35:23 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-22 17:53:33 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2021-11-18 11:24
那清洁的时候穿啥?不穿洁净服吗?

我这边采用VHP灭菌,完全不需要考虑这些啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-22 18:59:35 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2021-11-22 17:53
我这边采用VHP灭菌,完全不需要考虑这些啊

嘿嘿,清洁作为前提呢,VHP微生物可以,那微粒呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-20 23:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表