蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6180|回复: 15
收起左侧

[片剂] 冷库冬季验证

[复制链接]
药徒
发表于 2021-10-10 19:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
冷库已经完成了夏季验证没有问题,冬季外界气温更低,还需要做冬季的验证吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-11 10:15:12 | 显示全部楼层
但是冷库的制冷系统,压缩机/冷凝器/冷风机一般都是单冷的,还需要另外配制一套加热系统吗?
我知道一些冷库的装卸货前室是设置的 冷/暖 型直膨空调的,为了维持2~8度,在夏季是制冷,在冬季就是制热了,但其制热是额外安装的电阻丝。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-10 20:27:44 | 显示全部楼层
其实一直很好奇,东北严寒地区的2~8度冷库,有没有冬季冷库需要加热的情况发生呢。请大佬们解惑。

点评

为啥要加制热设备,你把冷库建在正常厂房就完了,正常厂房十几度,给冷库通室外风就降到2-8了  详情 回复 发表于 2022-1-11 13:43
要的  详情 回复 发表于 2021-10-11 10:53
应该要制温吧  详情 回复 发表于 2021-10-11 07:28
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-11 07:28:34 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2021-10-10 20:27
其实一直很好奇,东北严寒地区的2~8度冷库,有没有冬季冷库需要加热的情况发生呢。请大佬们解惑。

应该要制温吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-11 07:29:52 | 显示全部楼层
主要看目的吧,冷库温度分布和达到要求是不一样的目的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-11 08:27:38 | 显示全部楼层
冬季需要做,温度达不到标准要求,需采取措施 升温....
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-11 08:51:41 | 显示全部楼层
温度分布是有上下线的,不是只有上线满足要求就行
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-11 10:53:25 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2021-10-10 20:27
其实一直很好奇,东北严寒地区的2~8度冷库,有没有冬季冷库需要加热的情况发生呢。请大佬们解惑。

要的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-13 21:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
小飞鱼环游世界 发表于 2021-10-11 08:51
温度分布是有上下线的,不是只有上线满足要求就行

好多钱,明白了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-13 21:02:30 来自手机 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2021-10-11 10:15
但是冷库的制冷系统,压缩机/冷凝器/冷风机一般都是单冷的,还需要另外配制一套加热系统吗?
我知道一些冷库的装卸货前室是设置的 冷/暖 型直膨空调的,为了维持2~8度,在夏季是制冷,在冬季就是制热了,但其制热是额外安装的电阻丝。

是的 所以冬季也需要做

点评

知道冬季冷库制热系统的方式吗? 是像家用的冷暖型空调一样吗,还是采用其他方式?  详情 回复 发表于 2021-10-13 21:14
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-13 21:14:26 | 显示全部楼层
蒙正宇 发表于 2021-10-13 21:02
是的 所以冬季也需要做

知道冬季冷库制热系统的方式吗?
是像家用的冷暖型空调一样吗,还是采用其他方式?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-11 11:03:12 | 显示全部楼层
你好,请问知道冷库为什么冬季做验证吗?请分享
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-11 13:43:49 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2021-10-10 20:27
其实一直很好奇,东北严寒地区的2~8度冷库,有没有冬季冷库需要加热的情况发生呢。请大佬们解惑。

为啥要加制热设备,你把冷库建在正常厂房就完了,正常厂房十几度,给冷库通室外风就降到2-8了

点评

你说的是小冷库,肯定不需要考虑冬季加热了。 大冷库有多面外墙,还有地面或者屋面,周边环境可能低于2度了。  详情 回复 发表于 2022-1-23 10:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-19 19:11:55 | 显示全部楼层
温度达不到就需要制热
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-1-23 10:04:20 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-1-11 13:43
为啥要加制热设备,你把冷库建在正常厂房就完了,正常厂房十几度,给冷库通室外风就降到2-8了

你说的是小冷库,肯定不需要考虑冬季加热了。
大冷库有多面外墙,还有地面或者屋面,周边环境可能低于2度了。

点评

我不知道你那大冷库是有多大,我以前见过400平冷库就是建在厂房内的,冬季开得还是制冷  详情 回复 发表于 2022-1-24 08:14
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-24 08:14:16 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2022-1-23 10:04
你说的是小冷库,肯定不需要考虑冬季加热了。
大冷库有多面外墙,还有地面或者屋面,周边环境可能低于2 ...

我不知道你那大冷库是有多大,我以前见过400平冷库就是建在厂房内的,冬季开得还是制冷
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 23:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表