蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6798|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 开门方向与压差方向

[复制链接]
药徒
发表于 2021-10-9 17:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有相关法规规定开门方向与压差方向的关系吗?开门方向一定是往高级房间开吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-9 17:06:27 | 显示全部楼层
开门方向往压差大的房间开
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-9 17:08:52 | 显示全部楼层
法规应该不规定这个吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 17:09:18 | 显示全部楼层
参考GB50457-2019第8.3.5条的要求。

点评

门宜向洁净级别高的方向开启,同一洁净度时,宜向空气压力高的方向开启。  详情 回复 发表于 2021-10-9 20:34
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-9 17:13:28 | 显示全部楼层
这个没规定吧,考虑关门后的密闭程度反映压差的真实情况,还有就是如果向低的开门则在关门的时候需要用力可能会把压差房间的带入至高压差的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 17:15:04 | 显示全部楼层
免得爆表压差把你门给撑开了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-9 20:34:19 | 显示全部楼层
茶客 发表于 2021-10-9 17:09
参考GB50457-2019第8.3.5条的要求。

门宜向洁净级别高的方向开启,同一洁净度时,宜向空气压力高的方向开启。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-10 07:48:35 | 显示全部楼层
不是强条,开门方向有各种影响因素。
例如与逃生门的开启方向冲突、例如开门影响走廊、例如人员操作方便(推车物流)、例如有些单向流房间(不设置门把手),等等情况,都可能造成开门反方向的。而且需要设置闭门器的。
不用太纠结,只要提前想清楚,在别人问起时,有理由就可以。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-10 08:13:08 | 显示全部楼层
这类问题,论坛很多,搜索一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-7 16:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表