蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2443|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 同级别房间的压差

[复制链接]
药徒
发表于 2021-9-3 17:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家讨论下同级别房间的压差设定为多少比较好。目前接触有两个,3.5Pa和5.0Pa。你们支持哪一个?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-3 17:38:31 | 显示全部楼层
啊?我以为是只要大于2pa就行呢,来学习的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-9-4 08:15:14 | 显示全部楼层
同级别也要分情况,如果是液体制剂,稍微有点压差就可以,但也不能太低,2Pa和3.5pa有点小了 ;如果是固体制剂,有粉尘,为避免粉尘扩散,那压差就要大点,7.5或10Pa以上吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-3 17:19:19 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-3 17:27:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-3 17:34:03 | 显示全部楼层
建议5pa,压差表精度有限,标准设置太低,很难发现异常。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-9-4 08:07:55 | 显示全部楼层
我记得2pa就可以保证梯度气流流型,3pa也可以,5pa更好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-5 21:05:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-6 08:31:58 | 显示全部楼层

大于3就可以的话,你们还会对关键房间另作文件上的压差规定吗?

点评

关键房间是有要求的,一般需要大于5PA,因为需要特殊保护,而其他同级别房间的数值,只是为了调试和验收用,日常不需要监控  详情 回复 发表于 2021-9-6 10:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-6 08:33:07 | 显示全部楼层
near 发表于 2021-9-4 08:15
同级别也要分情况,如果是液体制剂,稍微有点压差就可以,但也不能太低,2Pa和3.5pa有点小了 ;如果是固体 ...

特别房间的压差你们会另作书面上的规定吗?

点评

我们洁净区温湿度、压差都是自动控制的,在系统里有设定,前期空调系统验证时调好,同时也在文件和系统里都写清楚  详情 回复 发表于 2021-9-6 16:05
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-6 10:23:50 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-9-6 08:31
大于3就可以的话,你们还会对关键房间另作文件上的压差规定吗?

关键房间是有要求的,一般需要大于5PA,因为需要特殊保护,而其他同级别房间的数值,只是为了调试和验收用,日常不需要监控
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 11:20:13 | 显示全部楼层
压差设定通常公司的文件会有规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 13:56:49 | 显示全部楼层
这个根据不同产品,公司文件要求,为了保证适当压差梯度,保证洁净度,建议5pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 14:13:55 | 显示全部楼层
5pa以上,正常压差表最小刻度就是5pa
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-9-6 16:05:11 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-9-6 08:33
特别房间的压差你们会另作书面上的规定吗?

我们洁净区温湿度、压差都是自动控制的,在系统里有设定,前期空调系统验证时调好,同时也在文件和系统里都写清楚
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-17 11:15:06 | 显示全部楼层
稳稳阵阵。。5PA吧,不怕砖家
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-9-17 11:25:29 | 显示全部楼层
3.5Pa没有意义啊,一是压力表的精度大概2.5Pa,二是门两侧的压力稍微波动就会使得气流反向流动了,3.5Pa无法保证正确的气流方向。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-23 09:08:10 | 显示全部楼层
3PA就可以满足空气流向,只是普通压差表精度问题,所以维持5PA是为了便于压差表显示。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-30 17:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表