[缺陷整改] 洗灌烘联动线,空调系统如何改造,才能使压差稳定

[复制链接]
药徒
发表于 2021-8-12 22:00:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洗灌烘联动线,空调系统如何改造,才能使压差稳定,大家都是怎么做的,分享下谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-13 16:50:20 | 显示全部楼层
隧道烘箱排风量和房间排风量不匹配,导致动静压差不对,前期设计问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 08:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
基于你提供的帖子,大家也都不知道怎么做。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-13 08:20:28 | 显示全部楼层
这个压差得在最初设计的时候就得考虑好,送风回风量,设备的风量等等,后期厂房空调调试好以后再进行微调就可以,前期设计不好,后期很难调!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 08:25:04 | 显示全部楼层
大哥,据我所知,联动线有一部分在c,一部分在b吧。这个在前期设计的时候一定要想清楚,其实不难。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-13 08:26:46 | 显示全部楼层
这个应该是前期没有设计好,估计就是洗瓶间的压差小了,隧道烘箱是有很大的排热风量的,可能要加送新风或者是新风送的太大和不足
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-8-13 08:41:44 | 显示全部楼层
需要考虑1.洗瓶间与洁净走廊压差2.洗灌烘联动线进瓶口与洗瓶间压差3.洗瓶间除湿排风等问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 09:10:00 | 显示全部楼层
找几个联动线厂家,发去技术要求,让他们提供技术方案,择优你懂的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 09:21:51 | 显示全部楼层
先算出联动线设备的排风量。根据自控给出设备开启、关闭信号,调节空调系统新风量。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-13 16:53:19 | 显示全部楼层
烘箱开启后试排风量,再更换房间排风机 ,让两者排风量差异不大,再整体调房间压差就好了 。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-18 20:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
我们是c+A系统,空调是11年左右买的,因为隧道烘箱开起来,有机器排风,导致灌封对洗瓶压差波动偏于正常值,导致隧道烘箱停机,我们打算用定送风阀,变回风阀,不知道这种可不可以?还有没有更好的办法?谢谢大家
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 14:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表