发表于 2021-8-11 16:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    我们公司有部分空调机组送风湿度异常的高,从5月中旬开始基本稳定在95%以上,工程部给的原因是空调机组没有除湿模块,但是我看了送风历史数据,自5月后湿度从来没下过90%,包括夏天最热的时候,而且隔壁区域的空调机组也没有除湿模块,也只有下雨天湿度会到80%左右,其他天气湿度都是正常的。
    我提了个猜想,会不会是送风管道里有水导致的送风湿度高,所以我想试下把房间回风关了,排除高湿度回风干扰空调机组的因素,只靠新风送风,如果送风湿度降下来了,房间湿度依然高,那应该是风管有问题。
    不知道还有没有其他原因了?



补充内容 (2021-8-12 11:01):
去空调机组里测了下温湿度,新风湿度50%左右,均流段22℃60%左右,送风段19℃85%左右
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 15:26:15 | 显示全部楼层
说湿度的时候一定带着温度,正常看到的湿度都是相对湿度,所以必须带温度一起。也就是在温度是多少时,湿度是多少。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 17:02:44 | 显示全部楼层
1、我建议你先看一下探头的位置,因为一般夏季开制冷机组,会导致空调机组表冷器外表面滴水,如果探头位置太靠近表冷器,就会异常。再一个顺便看看是不是表冷器漏水了
2、看一下送风区域的湿度,回风湿度,如果都没问题风管有水的可能不大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:04:46 | 显示全部楼层
jacob3263313 发表于 2021-8-11 17:02
1、我建议你先看一下探头的位置,因为一般夏季开制冷机组,会导致空调机组表冷器外表面滴水,如果探头位置 ...

送风、回风、房间监控探头、房间外置温湿度计全部都是90%以上,应该不是探头问题

点评

你们检查 一下空调机组哪里出了问题,就是风管里有水也得查出来水是哪里来的  详情 回复 发表于 2021-8-11 17:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 17:09:33 | 显示全部楼层
swoed 发表于 2021-8-11 17:04
送风、回风、房间监控探头、房间外置温湿度计全部都是90%以上,应该不是探头问题

你们检查 一下空调机组哪里出了问题,就是风管里有水也得查出来水是哪里来的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-11 17:12:22 | 显示全部楼层
工程部给的原因是空调机组没有除湿模块。。。。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-8-11 17:31:59 | 显示全部楼层
这是一直在加湿的节奏啊。。加湿系统是否存在异常
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-12 06:55:58 | 显示全部楼层
新风比不同
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-12 10:13:54 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2021-8-11 17:31
这是一直在加湿的节奏啊。。加湿系统是否存在异常

中控上面加湿器是关着的

点评

是实际检查了加湿器,还是查看了系统~我以前遇到过一次,在操作界面看加湿器是关闭的,结果打开空调机组查看,发现加湿器一直在运作~  发表于 2021-8-12 10:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 08:14:12 | 显示全部楼层
不是机箱里有积水就是加湿器泄露了,好好查查机箱里面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 08:49:31 | 显示全部楼层
先看下温湿度传感器、再看下机箱有没有积水,没有除湿,是不是也没有变冷?那你们如何控制温度。不能仅仅比较不同区域湿度还要看温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 14:22:30 | 显示全部楼层
使用离线测试仪检测送回风,新风,温湿度,确认实际运行状态;关闭加湿阀主阀门确保不加湿,检查表冷器,确认无漏水,水压足够,冷凝水能够流下排除到机箱外部,检查后挡水板正常,手动调整表冷器和后加热器开度从而控制温湿度,如果还不行那就只能增加转轮除湿设备了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-13 14:56:50 | 显示全部楼层
首先考虑是不是外界因素,检查加湿器是不是已经关闭,洁净间环境温度是多少,降温系统是不是可以达到最低降温效果。(我们公司中央空调降温系统不是太好,温度降不到所需要求,湿度在75左右)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 08:43:03 | 显示全部楼层
新风湿度50%左右,均流段22℃60%左右,送风段19℃85%左右,新风温度多少,机组怎么设计的,你可以现考虑下将送风温度加到22℃试试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-18 11:07:58 | 显示全部楼层
送风湿度、房间湿度测的都是相对湿度,要确认送风湿度是否异常,需要结合送风温度、房间温湿度度、回风温湿度来看,送风湿度高,不一定有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-26 16:30:31 | 显示全部楼层
基本上不配除湿模块的空调都是这个问题,不是机组的问题。你说空调之间存在差异,主要是你没有综合温度去看湿度,我们所说的湿度是相对湿度,温度不同时湿度也会发生变化。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-26 22:32:59 | 显示全部楼层
除湿模块什么鬼?作为一名暖通工程师,你空调箱只要能制冷就能除湿。室内湿度达不到不外乎冷冻水7/12℃温度达不到呗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-28 14:06:25 | 显示全部楼层
你们的工程部不专业啊,去招一个建筑环境与设备工程专业的吧,洁净式空调药厂一般用的都是冷却除湿,也就是表冷器除湿,只要冷冻水水温供回水在7/12之间,夏天高温高湿的情况下能到6-7度的供水,湿度基本上能满足22℃-55%,达不到的话就是表冷器制冷量不够,可能原因是表冷使用年限长了换热效率下降了,正常情况下22℃,55%湿度的露点温度是12.5℃,也就是表冷器表面的温度是12.5℃,此时的相对湿度是100%,一般机器是考虑机器露点的。然后送风的温度经过风机段中效段均流段达到探头可能14℃上下相对湿度80-90%都是正常现象,然后送到房间里和房间的空气混合,达到22℃-55%的室内状态点,所以你说的送风湿度高是正常现象,风管里面也不可能会有水,如果你房间的湿度很高有两种情况:1.你的送风温度没达到14℃,或者你房间在5月之后的梅雨季节比较潮湿但是洁净区密封性好可能性微乎其微。所以我判断是你送风温度没达到,制冷量不够,也就是要么供水没达到6-7℃,要么表冷盘管换热效率下降送风温度没达到13-14℃。暖通有什么问题可以问我。

点评

学习了,非常专业  发表于 2021-9-1 17:07
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 08:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。