蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5050|回复: 19
收起左侧

[空调系统] 夏季洁净区湿度持续超标

[复制链接]
药徒
发表于 2021-7-15 10:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助进入雨季后洁净区的湿度经常超标怎么办,怎么能将湿度降下来?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-15 13:07:19 | 显示全部楼层
我们也有同样问题,也是老系统,周末停机回来,爆表,地上墙上都是水。放弃治疗了,领导不舍得钱去改
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-15 17:57:57 | 显示全部楼层
1、增大冷却水流量,降低冷却水温度;2、提高夏季控制温度。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-15 13:10:48 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2021-7-15 13:06
就算是老的系统,不会连温湿度控制也没有吧?

不是没有温湿度控制,只是原有的已经达不到要求了,比如你说的二次加热就没有,以往也能达到要求,今年入伏后,还连续降雨所以最近超标了,湿度迟迟降不下来。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-15 13:06:08 | 显示全部楼层
zhengyuhuan666 发表于 2021-7-15 13:01
这样得需要改造空调机组吧,我们是老的系统,有没有更简便一点的方法呀

就算是老的系统,不会连温湿度控制也没有吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-15 13:01:51 | 显示全部楼层
asd2997610 发表于 2021-7-15 12:13
表冷-然后二次加热调整湿度。

这样得需要改造空调机组吧,我们是老的系统,有没有更简便一点的方法呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-15 12:13:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 asd2997610 于 2021-7-15 12:15 编辑

表冷-然后二次加热调整湿度。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-15 10:57:44 | 显示全部楼层
加热和冷冻开起来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-15 11:09:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-15 13:12:14 | 显示全部楼层
Joyce1234 发表于 2021-7-15 13:07
我们也有同样问题,也是老系统,周末停机回来,爆表,地上墙上都是水。放弃治疗了,领导不舍得钱去改

我们也会从机组里往外滴水,但也不能就这样了呀,还急着生产呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-15 16:01:58 | 显示全部楼层
整改吧,没办法了,电加热或者热水供起来吧,我这里也这样,计划整改中
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-15 20:30:23 | 显示全部楼层
没有加热段,那你冬天怎么用呀,温度没有下限,还是冬天外界环境温度也很高呀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-16 09:55:50 | 显示全部楼层
ykjcl 发表于 2021-7-15 16:01
整改吧,没办法了,电加热或者热水供起来吧,我这里也这样,计划整改中

我们现在大概也是这个方向,你们是要自己改造吗,还是找厂家改造啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-16 09:57:47 | 显示全部楼层
huangkui 发表于 2021-7-15 20:30
没有加热段,那你冬天怎么用呀,温度没有下限,还是冬天外界环境温度也很高呀

我说的是没有二次加热
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 09:59:33 | 显示全部楼层
zhengyuhuan666 发表于 2021-7-16 09:55
我们现在大概也是这个方向,你们是要自己改造吗,还是找厂家改造啊

找供应商更改,自己改不了,还要改自控的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-16 12:19:01 | 显示全部楼层
zhengyuhuan666 发表于 2021-7-15 13:10
不是没有温湿度控制,只是原有的已经达不到要求了,比如你说的二次加热就没有,以往也能达到要求,今年入 ...

没有药监部门检查你们吗?系统控制能力都 达不到了,还在生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 13:14:41 | 显示全部楼层
先说哈你们空调系统结构吧,比如只有表冷除湿么,有没有转轮除湿,或者两个都有,比如回风有多少,新风有多少,风量是多少,大概说哈,最好的就是找净化空调厂家问问,咋个改造,有可能只是参数优化,也有可能要动硬件。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 08:29:24 | 显示全部楼层
正常的冷却段及加热段因有吧。把加热段温度开至规定温度的上限,冷却段尽量低,温差大,除湿明显。如温度降不下来,在新风口增加一预冷段,增加不了多少钱。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 13:37:14 | 显示全部楼层
短时的超湿可以写明缘由,简单评估。长期的超温必须写偏差,后续CAPA才可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-23 16:46:20 | 显示全部楼层
夏天湿度本来就不好控制,单靠表冷除湿不一定管用,还是要考虑上加热,或者转轮除湿。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 03:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表