洁净室人数确定究竟可不可以以新风量/40来计算,为什么有的地方看到的是:每人每小时送风量要求是用来根据人员数量计算送风量,而不能反过来计算人员容量。欢迎各位大佬指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-30 14:19:26 | 显示全部楼层
不同的洁净级别是有换气次数的,,这也决定你的送风和排风量;国标的新风量作为参考进行数据对比,计算最大人口;然后你文件根据实际进行选择
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-30 15:02:08 | 显示全部楼层
逻辑搞反了吧,法规说的是,1,维持洁净度所需的送风量。2,维持“恢复时间”所需的送风量。3,根据热湿负荷计算的送风量。4,供给满足人数需求的新风量。从这四者中取大的一个来确定送风量,而不是你确定了送风量来确定房间人员数量。然后大家一般都是根据洁净度常规的换气次数要求和热湿负荷来计算的送风量,这个风量一般都是比根据人员来计算的大很多。

点评

设计好的洁净区 送风量一定,他想知道这种送风量的情况下最多能进去洁净区的人数  详情 回复 发表于 2021-6-30 15:09
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-30 15:09:37 | 显示全部楼层
小易啊呀 发表于 2021-6-30 15:02
逻辑搞反了吧,法规说的是,1,维持洁净度所需的送风量。2,维持“恢复时间”所需的送风量。3,根据热湿负 ...

设计好的洁净区  送风量一定,他想知道这种送风量的情况下最多能进去洁净区的人数

点评

正解,系统虽然有一定的冗余,但实际调整起来的功夫还不如直接按照现在条件控制人数来得简单和更具有可行性!  详情 回复 发表于 2024-12-20 15:40
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-30 16:06:26 | 显示全部楼层

谢谢分享!大佬
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-13 09:35:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-23 13:42:40 | 显示全部楼层
好好学习了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-20 15:40:32 | 显示全部楼层
阳光蒲照 发表于 2021-6-30 15:09
设计好的洁净区  送风量一定,他想知道这种送风量的情况下最多能进去洁净区的人数

正解,系统虽然有一定的冗余,但实际调整起来的功夫还不如直接按照现在条件控制人数来得简单和更具有可行性!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-23 14:34:05 | 显示全部楼层
洁净区人数一是新风量需求,二是生产过程中需求人数        
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-14 05:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表