[空调系统] 空调系统全直排无回风

[复制链接]
药徒
发表于 2021-6-16 09:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
厂区新建打算上一套空调系统,因为洁净区在防爆区域内,设计院出图时要求所有空调回风管必须直排,不允许回到风箱中,和带回风的空调相比这类全直排空调有什么要注意的吗?

点评

如果是在有有机溶媒的区域设置排风,这个排风口不仅仅是设置在下面,在不同的高度都需要排风,因为有机溶媒气体的比重不一定是比空气低的。这一点在设计的时候切记......  发表于 2021-6-16 13:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-16 09:28:02 | 显示全部楼层
灭菌、压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-16 09:42:42 | 显示全部楼层
1.全直排的话,空调功率,以及送风量必须足够,来确保15的换气次数以及压差
2.一般防爆区域只占净化区域的一部分,其他区域为什么不设置回风。难道洁净走廊也是防爆区域?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-16 09:44:18 | 显示全部楼层
有回风,你的空调系统的功率和对风的利用率就比较高,对于成本来说会小一些。但是风险性会大一点。会出现突然停电回风倒灌,污染洁净室。所以压差和灭菌需要特别注意。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-16 09:44:39 | 显示全部楼层
性感小胖 发表于 2021-6-16 09:42
1.全直排的话,空调功率,以及送风量必须足够,来确保15的换气次数以及压差
2.一般防爆区域只占净化区域的 ...

整个洁净区新建都都在防爆区域内,不是和普通洁净区一样划分了甲类和丙类
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-16 10:26:20 | 显示全部楼层
搬好板凳,学习下,以前我也在防爆区工作,懂得越多越胆小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-16 11:09:11 | 显示全部楼层
1.GB50457-2019中9.2.4明确了生产中使用有机溶媒,且因气体积聚可构成爆炸或火灾危
险的工序空气不可循环使用。空调机组整机防爆,包括风机电机。连检修灯都要防爆。排风风机防爆。2.风量要保证满足换气次数要求保有余量。3.排风总管设止逆阀或中效过滤器。4.表冷、加热能耗比回风系统大,考虑极端天气设计,保证冷量、热量满足需求。4.如果整个洁净区是建造在防爆区中,新风口选择是个比较困难的问题,如果新风口距离机组比较远,要重新考虑风机功率。能想到的就这么多了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-16 11:29:21 | 显示全部楼层
我也来学习一下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-16 13:26:53 | 显示全部楼层
你在哪新建车间?这种涉及安全的,听设计院的没错。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-16 13:28:26 | 显示全部楼层
直接参考50091吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-16 16:42:51 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-6-16 09:44
有回风,你的空调系统的功率和对风的利用率就比较高,对于成本来说会小一些。但是风险性会大一点。会出现突 ...

回风管路设置了止回阀,停电时不会倒灌的,有的回风管路设置在初效过滤器之后,也不会发生倒灌
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:14:54 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2021-6-16 13:26
你在哪新建车间?这种涉及安全的,听设计院的没错。

和设计院商量了,只能整个洁净区都作为甲类设计了

点评

开玩笑吧,怎么可能整个做甲类?你的设计院不靠谱吧?  详情 回复 发表于 2021-6-17 13:48
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:21:19 | 显示全部楼层

是GB50019-2015吧

点评

是的  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-17 08:39:02 | 显示全部楼层
全新风系统比较麻烦的是压差和温湿度控制,还有你的消毒怎么进行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:45:07 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2021-6-17 08:39
全新风系统比较麻烦的是压差和温湿度控制,还有你的消毒怎么进行

是啊,原来的温湿度和臭氧探头装在回风管上,现在只能考虑安装在换气次数最少的房间了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-17 09:17:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-17 13:48:52 | 显示全部楼层
PASSIONMAN 发表于 2021-6-17 08:14
和设计院商量了,只能整个洁净区都作为甲类设计了

开玩笑吧,怎么可能整个做甲类?你的设计院不靠谱吧?你为什么要把洁净区全放在防爆区?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-18 09:15:47 | 显示全部楼层
全新风要注意加热和制冷功率的考虑,另外全新风空调系统怎么消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-18 14:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
水泵节能改造,节电率30%  有需要了解的吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-19 09:22:36 | 显示全部楼层
防爆区肯定必须全排。也没啥需要注意的,就是能耗更高呗。还有就是排风机购买的时候排风量和压头选好,避免排不出去的情况,不过这些工程部或者施工单位都会考虑的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 05:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表