x
空调系统再确认时,三静三动有必要所有房间都做吗?静态测试做压差、温湿度、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物。动态测试浮游菌、沉降菌、表面微生物。动态测试只测试生产所需房间(我们是片剂、胶囊剂、颗粒剂,常年生产片剂,胶囊、颗粒一般不生产)。压差、温湿度在动态生产时,操作人员会记录,动态没有做。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-11 14:36:47 | 显示全部楼层
kfbx948 发表于 2021-6-11 14:31
我们都不做再确认了,就说每年回顾的。

但是回顾的话,有些老师是不认可的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-11 14:28:52 | 显示全部楼层
动态不做悬浮粒子吗?我所做的是所有房间都测试的。为了减少工作量你可以做一静三动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-11 14:31:33 | 显示全部楼层
我们都不做再确认了,就说每年回顾的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-11 14:35:45 | 显示全部楼层
小易啊呀 发表于 2021-6-11 14:28
动态不做悬浮粒子吗?我所做的是所有房间都测试的。为了减少工作量你可以做一静三动。

动态悬浮粒子是没有标准的,而且做的话,产尘比较大的房间肯定不合格。
不生产房间做动态的意义呢?不符合动态的前提
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-11 15:52:33 | 显示全部楼层
动态没有标准?你们全是D级车间吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-11 16:04:20 | 显示全部楼层
小易啊呀 发表于 2021-6-11 15:52
动态没有标准?你们全是D级车间吗

小微企业,全是D级车间,所以悬浮粒子做动态觉得没必要
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-11 16:05:08 | 显示全部楼层
kfbx948 发表于 2021-6-11 14:31
我们都不做再确认了,就说每年回顾的。

做回顾的话,有些老师是不认可的
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-21 10:27:43 | 显示全部楼层
受教了,学习一下。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-21 14:56:25 | 显示全部楼层
空调系统必须极端天气和过度季节都需要做,极端天气是考察空调表冷器和加热盘管的容量,过渡季节是考察其控制的能力。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-11 14:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表