x
蒸汽管道布置是否埋入地面
水电管道布置是否从吊顶穿过
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2012-10-13 16:04:54 | 显示全部楼层
蒸汽管道可以直埋。

水电管道布置走夹层。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:12:29 | 显示全部楼层
蒸汽管道可以直埋不会引起地面热胀冷缩 另外蒸汽管道的开闭都会引起管道剧烈震动
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:19:20 | 显示全部楼层
设备的接线大部分是从地穿线接,这样房间布的电线不会零乱 从夹层走好检修 但是电线一般是不容易出问题的 大部分出问题是水和蒸汽管道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-13 17:39:33 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-13 18:46:17 | 显示全部楼层
蒸汽管道可以直埋也可以不埋做好防护。
水电管道能走技术竖井,就走技术竖井,注意穿越时的套管
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-10-13 18:55:10 | 显示全部楼层
蒸汽管道是有压力管,直埋如何做好防护,以往经常出现跑冒滴漏现象。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-13 19:33:04 | 显示全部楼层
学习中               
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-13 20:10:33 | 显示全部楼层
路过,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 06:37:55 | 显示全部楼层
学习学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 17:22:53 | 显示全部楼层
两种都可以 各有利弊  不过习惯走地下












回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 01:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表