《蒲答》论坛问答一周精选(2021年04月06日-2021年04月12日)
遴选一周问答精华,让知识传递更加便捷,尽在《蒲答》专栏。
本次内容由“王小妞”编辑,“飞凌大圣”审核。
栏目内容采集于蒲公英论坛,主要来源《有问有答》板块,不代表蒲公英论坛意见。 PS:诚招冠名商!
1、[生产制造]生产车间清洁消毒?
问:洁净区日常清洁消毒中清洁有用纯化水清洁的吗?QA非要在上消毒剂前加纯化水清洁,这样会不会增加微生物超标的风险?
答1(论坛ID:月光冥想):先清洁,降低微生物负载和一些大颗粒、尘埃,然后使用清洁剂消毒,最后使用纯化水再次清洁消毒剂残留。这很正常啊,“清消清”。
答2(论坛ID:水云深浪):还是基于风险评估,如果贵司洁净区在消毒完后,拖布较为干净,则清洁和消毒是可以结合起来做的,本身执行消毒的过程其实也是一种清洁。
但如果贵司由于厂房设计或空调设计或产品特性,洁净区设施就是很容易弄脏,那确实有必要先做清洁再做消毒,但也可以设置合理的频率。
一切需要以贵司的实际情况和质量风险作为出发点考虑问题。
2、[生产制造]洁净车间灭蝇灯安装的位置有何要求?
问:我们公司的灭蝇灯安装在洁净区的进门口的位置合理吗?如果打开洁净区的门,会不会虫子也会进入到车间去,大家对于这个问题有没有更好的建议啊?
答(论坛ID:agandaidai):灭蝇灯的风险,灭蝇灯的安装与使用,会对药品产生多大的风险?需要评估风险吗?灭蝇灯是企业中常见的虫害防治的设备之一,但是如果安装位置不当不但起不到防治的作用,反而会成为招引的外界蚊虫的源头。
灭蝇灯的安装常存在的问题(药品GMP指南上也有描述):1、灭蝇灯安装在室外;2、灭蝇灯安装在直接与外界相连的出入口处。3、灭蝇灯安装在正对与室外相连的出入口。4、灭蝇灯安装的位置过高。5、灭蝇灯安装强的光源旁边。6、灭蝇灯安装在阳光可以直射到的位置。7、灭蝇灯安装在透明的玻璃窗后,从外部可以看见灭蝇灯的灯光。 灭蝇灯使用常常出现的问题:1、只在室内与外界相连的入口使用灭蝇灯。2、在产品操作区使用电击式灭蝇灯。3、灭蝇灯不是24小时使用,冬季关闭灭蝇灯,或者晚上关闭灭蝇灯。4、把灭蝇灯作为防治虫害的唯一措施,不使用风幕、门帘等措施,灭蝇灯开启时,对外的门不关闭。
灭蝇灯安装位置不当和使用不当可能导致的问题:安装位置不当,可能降低灭蝇灯的杀虫效果,成为招引昆虫的源头,当使用不当时(如门不关、不使用风幕或门帘),不但起不到灭蚊虫的目的,反而会将更过的昆虫吸引到室内带来风险。
问:药典说测了含量均匀度就可以不测装量,这个怎么操作?我们现有一干混悬剂,需要测含量均匀度,那在生产的过程中不用控制装量?这样不妥吧,控制装量的话怎么控制?按照袋装理论装量再根据药典1.0g±10%控制?
答(论坛ID:歪把子):按检测和评价目的分,装量,物理指标,与分装机械(填充机)精度和过程保障能力(机器的稳定性和监测频次有关)含量均匀度,一般是化学指标,与颗粒均匀度,剂型分散能力,装量等均有关;反推法,若含量均匀度合格,则装量控制能力没问题,若否应考虑上述三方面的情况。具体道理可见辅料通则或者辅料、制剂方面的书籍。另外还可能和颗粒工艺粘合分散剂选择等有关,但你这干混悬剂我没接触过,可以聊一下工艺规程。但中控的快速检验一般还是装量。注意装量的控制限和成品含量均匀度的匹配。
4、[质量控制QC]持续稳定性考察可以减少取样点吗?
问:每年一批次的持续稳定性考察(非长期稳定性)可以减少取样点吗?例如,减少3个月或9个月时间点的取样和检测是否可行?
答(论坛ID:歪把子):按那个gmp你可以减少项目并说明理由,但它未允许减少节点。通常如遇到质量不稳定的因素,前几个节点的数据是很重要的,除非自然缓慢降解的情况。
5.[质量控制QC]如何正确理解厂家的复验期?
问:如果某物料的厂家报告单上写的检验日期是2021年1月10日,复验期是2021年7月。到我公司后QC的检验日期是2021年3月15日。那我公司的复验期是写2021年7月,还是写2021年9月?
答(HTQ1987):1、复验期应该是是要遵循7月的,供应商有制定依据的;2、一般是可以找物料供应商要他的稳定性数据作一下参考;3、要继续关注一下复验期检验合格后的再使用期限;避免出现复验期已经接近标准的限度,等你使用的时候已经不合格了的问题;4、这个物料的期限有点短啊;关注一下你的贮存条件,这么短的期限,贮存条件是不是也比较苛刻。
6、[设施设备]无菌制剂生产用设备显示时间与北京时间相差多少时进行时间修改?
问:无菌制剂生产用设备显示时间与北京时间相差多少时进行时间修改?5分钟?3分钟?有出处吗?还分关键设备和非关键设备吗,比如灭菌设备和装盒机标准一样吗?
答1(论坛ID:yangman5):未见有法规规定,说下本公司做法,内部文件规定每月进行时钟比对,与标准时间(国家授时中心)比对,2分钟以内可以不用调整,超过5分钟,需要按照偏差流程处理,2-5分钟的差异,是自行调整并如实记录。所有带时钟的设备设施,这只是内部做法。
答2(乱弹ID:飞凌大圣):我们公司目前是这么规定的:内部规定3分钟,每两天有专人检查全面,发现超过3分钟马上调整,不超过3分钟可以不管。调整时间由IT人员操作,其他人员不得干预。
目前使用的模式,对人力物力是一个巨大的挑战。在与咨询公司沟通之后发现,正在做如下整改:
1、更换成自校时钟,有两种自校模式,一种是卫星授时(车间卫星信号差,可能不行)第二种是WIFI授时,可以通过增加路由器,这个信号要求不高,微弱信号就可自校。我们选择后者的时钟(见图例)。
2、时钟定置,每个功能间悬挂一个标准时钟,所有操作,都以房间标准时钟为准。
3、其他带温湿度显示、倒计时功能的时钟作为工具,不能当做计时时钟。
7、[设施设备]系统时间出现问题,审计追踪怎么解释?
问:我们设备的系统时间出现了问题,实际时间10点,设备显示11点。然后开工第一天第一批就发现了,发现后及时调整过来了,然后当天的后续时间都是正常的。也在记录中做了备注。然后第一天生产结束关机后,第二天再开机使用的时候设备又出现显示晚了的情况(实际10点,设备显示9点)。请问各位前辈有没有遇到过这种问题?应该如何解决?审计追踪上怎么解释?是否需要做偏差处理?
答(论坛ID:良轩):时间调整里面有两个东西最好关掉,“自动设置时区”、“自动调整夏令时”,另外如果电脑设置了自动同步时间,并且是与公司内部某服务器进行同步的,还要关注下服务器的时间设置。
8、[确认&验证]培养基模拟灌装不同规格?
问:关于培养基模拟灌装不同产品规格,是否可以评估一个最差的规格情况,来覆盖所有规格的情况?是否有同行这么多的?
答(论坛ID:_Kun):可以的,首次验证不怕麻烦不同规格可以都做一次,再验证时可以根据最差规格来做,考察项目包括:西林瓶,胶塞,铝盖,工器具,设备灭菌后使用时限,除菌过滤后灌装时限,环境消毒后时限,人员数量,干预动作,模拟维修,粉针还要进行冻干进箱、出箱和冷冻过程模拟,产品出箱时限最差条件,容器密封性等。另外法规上没有明确要求必须要分开来验证,在初始验证时可以进行两次最大规格和一次最小规格的灌装挑战,在以后周期性半年可以挑战一种规格,详情可以参考GMP指南无菌药品-12.2-L,里面有讲规格的。
9、[确认&验证]纯蒸汽质量检测仪?
问:各位大神,纯蒸汽质量检测仪验证项目不凝性气体、干度测试干燥度、过度热测试对注射剂车间标准一般是多少?
答(论坛ID:懒惰的鱼):BSEN285-2015 13.3.1 Non-condensable gases(不凝性气体)
The sterilizer shall be designed tooperate with saturated steam containing up to 3,5 ml non-condensable gasescollected from 100 ml condensate when tested as described in 21.1.
(当按照21.1所述进行测试时,灭菌器应设计为使用饱和蒸汽操作,其中包含从100毫升冷凝物中收集的最多3.5毫升不可冷凝气体。)
13.3.2 Dryness value(干度值)
The sterilizer shall be designed tooperate with saturated steam with a dryness value not less than 0,95,where thedryness value denotes the mass of the gas fraction in the mass of saturatedsteam, when tested as described in 21.2.
(按21.2所述进行测试,灭菌器应设计为使用干度值不小于0.95的饱和蒸汽操作,其中干度值表示饱和蒸汽质量中气体部分的质量。)
13.3.3 Superheat(过热)
When thesupplied steam is expanded to atmospheric pressure the superheat shall notexceed 25 K when tested in accordance with 21.3.
(当供应的蒸汽膨胀到大气压时,按照21.3进行测试时,过热度不应超过5K。)