蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4808|回复: 27
收起左侧

[其它] 房间的换气次数怎么测量

[复制链接]
药徒
发表于 2021-5-31 08:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,没有压力管理的房间或者正压房间换气次数是测送风量吧?
那么负压房间是不是要测量排风风量?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 08:37:04 | 显示全部楼层
风量÷房间体积
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 08:48:46 | 显示全部楼层
负压也是测送风量

点评

负压房间,不是还有从门等地方进入的空气吗?  详情 回复 发表于 2021-5-31 08:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-5-31 08:49:47 | 显示全部楼层

负压房间,不是还有从门等地方进入的空气吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 09:02:00 | 显示全部楼层
负压是针对外部区域相对值,并不是房间不送风,测试时风量罩放置到高效风口测量即可
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2021-5-31 09:05:27 | 显示全部楼层
应该都是总风量除以房间体积吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 09:17:12 | 显示全部楼层
换气次数就是测量送风量(m3/h)可以通过测量风速和风口面积计算。然后送风量和房间容积(面积*高度)比较,就是换气次数
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-31 09:19:50 | 显示全部楼层
这样和你说把,送风量和排风量的比例关系是决定房间的正负压的决定行因素。换气次数是房间的送风量➗房间体积,压差是排风调整出来的。如果你们的VAV阀是手动调整,那么你们必须在HVAC系统中进行手动调节。如果你们对负压的排风量非常在意,就必须测试排风量。一般只需要将负压房间的压差调出来就可以了,看你们的要求。如果要求特别高,你们的门就需要做密封处理。

点评

房间负压是怎么产生并维持的?是排风先于送风启动后,然后送排风以相同风量送排风后达到稳态吗?  详情 回复 发表于 2021-5-31 09:29
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-5-31 09:29:49 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-5-31 09:19
这样和你说把,送风量和排风量的比例关系是决定房间的正负压的决定行因素。换气次数是房间的送风量➗ ...

房间负压是怎么产生并维持的?是排风先于送风启动后,然后送排风以相同风量送排风后达到稳态吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 10:14:52 | 显示全部楼层
总风量除以房间体积
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 10:15:27 | 显示全部楼层
房间总风量➗房间体积
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-5-31 10:48:53 | 显示全部楼层
我一直觉得楼主,问的问题全而独特,挺有意思。蛮好的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 11:44:13 | 显示全部楼层
真没思考这问题啊,你是研究病毒的吗

点评

我这边涉猎的可能相对比较杂,病毒也不是没有弄过。最近研究实验动物时候,在国标里面写动物房的换气次数就是送风口(正压)或排风口(负压)风量算换气次数的。但毕竟这个是其他类的GB。不知道跟GMP上面的是不是一  详情 回复 发表于 2021-5-31 13:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 11:46:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 死库水 于 2021-5-31 11:48 编辑

负压,应该是抽风-送风管道风量吧,主要目的就不在于换气,应该有另外的供氧设备。都负压了,比较大的负压你没其他供氧设备根本吸不到氧,所以也就不需要换气次数了

点评

对于房间负压是如何维系的原理层面还不是很了解。只是在应用层面。所以一较真的时候就觉得理论知识不足了。  详情 回复 发表于 2021-5-31 11:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:55:49 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2021-5-31 11:46
负压,应该是抽风-送风管道风量吧,主要目的就不在于换气,应该有另外的供氧设备。都负压了,比较大的负压 ...

对于房间负压是如何维系的原理层面还不是很了解。只是在应用层面。所以一较真的时候就觉得理论知识不足了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 12:18:29 | 显示全部楼层
我认为所谓负压只是相对负压,比如说有的房间对外界大气压差为30pa,而负压房间对外界大气压差为20pa,因此负压房间的相对压差为负10pa。负压房间的压差(相对压差)维系可以不同房间的通过送风和回风量的配置达成,当然也可采用排风(抽风)来达成。

点评

你说的这个意思我理解。我想说的是比如对公共点的-30Pa,那么为了实现这-30Pa,是不是空调启动时候排风比送风先启动,这样可以把房间内先抽成-30Pa,然后再保持送风和排风风量一致,这样就可以维持住负压。还是说排风  详情 回复 发表于 2021-5-31 13:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-5-31 13:13:48 | 显示全部楼层
陌上孤尘1 发表于 2021-5-31 12:18
我认为所谓负压只是相对负压,比如说有的房间对外界大气压差为30pa,而负压房间对外界大气压差为20pa,因此 ...

你说的这个意思我理解。我想说的是比如对公共点的-30Pa,那么为了实现这-30Pa,是不是空调启动时候排风比送风先启动,这样可以把房间内先抽成-30Pa,然后再保持送风和排风风量一致,这样就可以维持住负压。还是说排风风量一直比送风风量要稍微大一丢丢那个样子。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-5-31 13:17:35 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2021-5-31 11:44
真没思考这问题啊,你是研究病毒的吗

我这边涉猎的可能相对比较杂,病毒也不是没有弄过。最近研究实验动物时候,在国标里面写动物房的换气次数就是送风口(正压)或排风口(负压)风量算换气次数的。但毕竟这个是其他类的GB。不知道跟GMP上面的是不是一致。

点评

动物房就别看GMP了,以前上学时进地下动物房,给冲吐出来了  详情 回复 发表于 2021-5-31 17:00
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-31 16:28:55 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2021-5-31 09:29
房间负压是怎么产生并维持的?是排风先于送风启动后,然后送排风以相同风量送排风后达到稳态吗?

你是怎么理解房间负压的,排风先于送风启动?为什么,开排风等负压到了再送风?你不怕房间被抽倒了,告诉你吧,这个没有必要,直接开送风和排风,负压是排风风量大于送风风量可以了。和换气次数没有关系。怎么维持,这个就看HVAC系统你们的CAV和VAV的关系了,还有手阀。去年我在深圳赛诺菲巴斯德做它们的负压车间改造项目把我差点搞疯了。还不是搞出来了,别人做病毒的。用一种极端检测方法测试房间的泄露率。我也算是见识到外企的恐怖搞法了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 17:00:04 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2021-5-31 13:17
我这边涉猎的可能相对比较杂,病毒也不是没有弄过。最近研究实验动物时候,在国标里面写动物房的换气次数 ...

动物房就别看GMP了,以前上学时进地下动物房,给冲吐出来了

点评

生物制品里面不也有跟动物相关的地方嘛  详情 回复 发表于 2021-5-31 18:09
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-13 15:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表