蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4187|回复: 16
收起左侧

挑选台上是否需要加排风罩?

[复制链接]
发表于 2021-5-27 17:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
中药前处理挑选间是否必须加排风罩捕尘?排风罩是否需要连接除尘设施,空气经净化后再排到室外?还是不经除尘处理,直排?法规上有没有相关规定?还是环保验收上有要求?望解答?万分感谢。
u=2115911004,2276505397&fm=26&gp=0.jpg
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-5-28 08:00:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞凌大圣 于 2021-11-5 16:29 编辑

1、不经处理直排?是谁出的主意?
我们有过惨痛的教训,给你分享一下,就当是笑话哈。
当时中药拣选台上的直排口就在厂区内,中药是叶类药材,叶面有绒毛,随风飘出去,办公楼和食堂正好在下风口,绒毛全部飘过去了,食堂肯定没法吃饭了,办公室一大班人去医院挂皮肤科,全部过敏,集体休假一周。后来就改了排风方向,直接飘去别人小区,这下更完蛋了,整天环保局来找,说市政12345被打爆了,全都是投诉我们药企排放不明粉尘。
之后全部停产,加了过滤装之后,就没问题了。
2、你们自己在直排上加过滤装置,不要把目的局限在环保检查,环保不检查你就不装了嘛?
你们公司每年正常的EHS工作该做吧,什么环保评价,职业危害等,都是需要数据支持的,所以,你安装过滤装置,不仅仅是为了环保,更是为了厂区员工和周边群众服务的。

哈哈哈,啰七八所的讲了一大堆,希望对你有点帮助!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-27 17:35:31 | 显示全部楼层
拣选间要有排风、除尘设施,现在环保有要求,不能直排了,可以装捕尘袋收集,定期清理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-28 09:01:55 | 显示全部楼层
我们加了风罩,而且经过除尘处理过后,环保部门都要求,上屋顶处理
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-28 19:36:37 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2021-5-28 08:00
1、不经处理直排?是谁出的主意?
我们有过惨痛的教训,给你分享一下,就当是笑话哈。
当时中药拣选台上 ...

谢谢分享,我们是新建企业,我其实是坚持要加除尘设施的,无奈领导不重视,我只好想找法规、环保这块,说服他
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-28 19:41:46 | 显示全部楼层
josane 发表于 2021-5-28 09:01
我们加了风罩,而且经过除尘处理过后,环保部门都要求,上屋顶处理

这么严格的吗?我们同事说环保的不会去技术夹层看你风管怎么连接的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-29 11:18:07 | 显示全部楼层
一定要加,不加,不符合规定。
一般还要是2个。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-31 09:40:56 | 显示全部楼层
个人感觉你排风罩那么高,灰尘吸出去的是少部分,因为形不成差压。现在环保那么严,告诉领导,政*敏感性要高,要符合形式,现在装,比以后装划得来。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-2 11:42:58 | 显示全部楼层
yiziyuanwang 发表于 2021-5-31 09:40
个人感觉你排风罩那么高,灰尘吸出去的是少部分,因为形不成差压。现在环保那么严,告诉领导,政*敏感性要 ...

网上当的图片,我们还没安装呢

点评

就当我给你们的建议呗,除尘罩位置要适当,产生不了负压,除尘效果不好。  详情 回复 发表于 2021-6-2 16:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-2 16:25:56 | 显示全部楼层
剪不断理还乱 发表于 2021-6-2 11:42
网上当的图片,我们还没安装呢

就当我给你们的建议呗,除尘罩位置要适当,产生不了负压,除尘效果不好。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-2 20:35:07 | 显示全部楼层
yiziyuanwang 发表于 2021-6-2 16:25
就当我给你们的建议呗,除尘罩位置要适当,产生不了负压,除尘效果不好。

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-3 09:15:23 | 显示全部楼层
剪不断理还乱 发表于 2021-5-28 19:41
这么严格的吗?我们同事说环保的不会去技术夹层看你风管怎么连接的

我们的每根管道都去看了的,现在都还在整改中
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-6-8 15:47:18 | 显示全部楼层
拣选是产尘非常大的工序,除尘罩不可避免,至于直排还是连接除尘设备,看你们地方环保要求,我们这不连设备不允许生产!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-11 14:51:23 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2021-6-8 15:47
拣选是产尘非常大的工序,除尘罩不可避免,至于直排还是连接除尘设备,看你们地方环保要求,我们这不连设备 ...

我们准备把3台挑选设备的除尘全连到1台水浴除尘上,感觉没鸡毛用,到时排风不好的话,受苦的还是操作工。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-8 14:52:45 | 显示全部楼层
拣选间必须安装有排风、除尘设施并安装过滤设施,定期清理更换方可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-13 09:25:22 | 显示全部楼层
有一种类似于侧吸油烟机的构造,对这种叶片类的还是有效果的
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-5 15:50:12 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2021-5-28 08:00
1、不经处理直排?是谁出的主意?
我们有过惨痛的教训,给你分享一下,就当是笑话哈。
当时中药拣选台上 ...

我们之前公司也有类似的情况
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 09:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表