我司注射用水循环泵进水口采用偏心异径管 与泵体连接,出水口也是。过往使用的泵体出水口往往使用同心变径管。这种设计是否存在过度浪费?泵体出水口处有一处弯头设计,长期使用是否对泵体故障和机械密封漏水埋下隐患?如果要改进,弯头距离至少应该有多长?谢谢各位大佬解答

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-8 15:43:36 | 显示全部楼层
这没什么浪不浪费的说法吧,指南里只是要求符合3D还是6D原则来着,还有就是弯路及倾角要能保证内部水能保证靠自重排空。至于说故障隐患类的,个人感觉不会,正常来说震动是很小的,不至于能产生泄漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-10 09:53:08 | 显示全部楼层
进水口从小口径变大口径难道不会造成气蚀吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-2 16:19:08 | 显示全部楼层
楼上说的非常正确,进口有小管径变为大管径容易引起气蚀,如果输送的湿注射用水那更容易产生。当然,设备的进出口管径也非常有可能与你的选型不一致的,毕竟泵是一个标准设计(包括进出口的管径)。