蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4988|回复: 19
收起左侧

[空调系统] 关于空调系统换气次数的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2021-3-24 11:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友,为什么洁净厂房回风量不会影响换气次数呀?理论上回风量变大,房间送风量不变,换气次数不应该减少吗?求解疑。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 11:55:55 | 显示全部楼层
换气次数只跟送风量有关啊、你送风不变、调大回风、、只是影响压差而已

点评

从公式看换气次数只与风量和房间面积挂关系,但是我不是特别明白换气次数为什么不受房间回风量影响,说个极端例子,我把回风口堵了,压根就没换气次数一说呀。  详情 回复 发表于 2021-3-25 08:34
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-3-24 11:57:12 | 显示全部楼层
换气次数=送风量/房间体积。

压差与回风量大小有关。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-3-24 13:18:13 | 显示全部楼层
有影响的
有进有出      排不走,也不可能进的足够           这种现象密封的越好也越明显
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 13:54:23 | 显示全部楼层
换气次数与送风量有关,回风量与房间压差有关
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 15:04:19 | 显示全部楼层
送风量除以房间体积等于换气次数,若是调大回风量的话理论上会减小送风阻力,反而会导致送风量变大(不会太大,甚至可以忽略)。

点评

可能我说的有点不对,我的意思是调整房间的回风(排风)量  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-24 15:54:08 来自手机 | 显示全部楼层
斯文败类 发表于 2021-3-24 15:04
送风量除以房间体积等于换气次数,若是调大回风量的话理论上会减小送风阻力,反而会导致送风量变大(不会太 ...

可能我说的有点不对,我的意思是调整房间的回风(排风)量
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-25 08:34:42 | 显示全部楼层
八档丶电风扇 发表于 2021-3-24 11:55
换气次数只跟送风量有关啊、你送风不变、调大回风、、只是影响压差而已

从公式看换气次数只与风量和房间面积挂关系,但是我不是特别明白换气次数为什么不受房间回风量影响,说个极端例子,我把回风口堵了,压根就没换气次数一说呀。

点评

回风口堵了,有可能送风进不来,那是送风的压力不够,那是另外一个问题 我们的使用模型是,送风是定送,也就是一直按照换气次数送风,如果堵了,那理论应该和吹气球一样,越吹越大  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:27
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-25 10:27:45 | 显示全部楼层
Leon123 发表于 2021-3-25 08:34
从公式看换气次数只与风量和房间面积挂关系,但是我不是特别明白换气次数为什么不受房间回风量影响,说个 ...

回风口堵了,有可能送风进不来,那是送风的压力不够,那是另外一个问题
我们的使用模型是,送风是定送,也就是一直按照换气次数送风,如果堵了,那理论应该和吹气球一样,越吹越大

点评

瞎举的例,,就是单纯的不明白房间回风量不影响换气次数  详情 回复 发表于 2021-3-25 11:39
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:39:08 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2021-3-25 10:27
回风口堵了,有可能送风进不来,那是送风的压力不够,那是另外一个问题
我们的使用模型是,送风是定送, ...

瞎举的例,,就是单纯的不明白房间回风量不影响换气次数

点评

wsx
假如是个完全排风的密闭空间。如果排风完全被堵死,也没有其它泄露点,那么一直进风就能把房间吹爆了。  详情 回复 发表于 2021-3-25 13:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-25 13:51:24 | 显示全部楼层
Leon123 发表于 2021-3-25 11:39
瞎举的例,,就是单纯的不明白房间回风量不影响换气次数

假如是个完全排风的密闭空间。如果排风完全被堵死,也没有其它泄露点,那么一直进风就能把房间吹爆了。

点评

哈哈,所以房间排风量对换气次数有影响嘛。  详情 回复 发表于 2021-3-25 15:33
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:33:32 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2021-3-25 13:51
假如是个完全排风的密闭空间。如果排风完全被堵死,也没有其它泄露点,那么一直进风就能把房间吹爆了。

哈哈,所以房间排风量对换气次数有影响嘛。

点评

wsx
其实可以忽略不计,因为高效的进风压力远大于房间空气给它的阻力。  详情 回复 发表于 2021-3-26 10:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-26 10:08:37 | 显示全部楼层
Leon123 发表于 2021-3-25 15:33
哈哈,所以房间排风量对换气次数有影响嘛。

其实可以忽略不计,因为高效的进风压力远大于房间空气给它的阻力。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-2 12:10:44 | 显示全部楼层
这个很好理解,就比如将回风堵了,那首先影响的是送风,送风才影响换气次数
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-6 10:07:03 | 显示全部楼层
有影响的啊,但是应该算间接影响,回风关死或者减小会导致房间内压力变大,压力大会导致送风风量减小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-6 17:14:44 | 显示全部楼层
都影响,环环相扣的,回风控制压差,回风少了,在压差不变的情况下回风减少送风会相应地减少,这样就影响换气次数了;如果保持换气次数不变的情况下,减少回风,会增大压差,最后房间会承受不住的
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-10 11:16:37 | 显示全部楼层
在送风量不变的情况下仅调节回风口影响的是压差:1、如果回风增大会造成房间的压差变小(送多少排多少更直观体现)。
2、如果回风减少压差会变大,房间压差紊乱时,一般调节回风口。(极端情况:如果堵死回风,房间密封完美的情况下会对房间造成损伤,如同吹气球一般,密封开裂,夹芯板接缝处板材变形等。)

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-12 15:46:48 | 显示全部楼层
开大不影响换气次数,影响压差。关闭回风换气次数降低。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-12 15:52:31 | 显示全部楼层
送风量≈回排风量,所以回风量变大,换气次数变大。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-12 19:04:22 | 显示全部楼层
有影响,回风阀门应该设个最小开度值
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 17:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表