蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3613|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 空调系统中效过滤器压差偏离如何处理

[复制链接]
发表于 2021-1-28 09:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,请教一个问题,我们D级区因为空调机组加湿段与中效过滤器比较近,每次加湿时会打湿中效过滤袋,造成中效过滤袋湿度高,堵塞送风和压差超过初始值的两倍,这种情况该如何处理,从根本上解决问题呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-28 09:21:49 | 显示全部楼层
建议两个方面入手,第一,加湿段是否可以调整,如方向,第二,中效过滤袋保证风量的情况下是否可以设计短一点,或者更换其他方式的中效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-28 12:49:07 | 显示全部楼层
看在过滤器在前还是再后  
过滤器在前比较好   改短或者换成板式
过滤器在后的话   拉开加湿和过滤器的间距     加湿器后加挡水板 (空间不足的话  改短或者换成板式 )
检查一下是不是风速过快
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-29 16:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
我们的空调加湿段和中效过滤器的间距是比较小的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-30 14:35:14 | 显示全部楼层
空调箱组段顺序列一下看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-7 13:54:16 | 显示全部楼层
如果你们没有后期自己改过电机风机或者换过皮带轮导致风速变大的话,那就直接找这台空调的供应商给你们出方案整改
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-8 10:26:33 | 显示全部楼层
我们的空调加湿段和中效过滤器的间距也是这样的呀
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-19 11:58:50 | 显示全部楼层
把这一段改成自清洗过滤器系统好了,一劳永逸。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-16 20:14:27 | 显示全部楼层
一方面加湿器与中效过滤器之间的混合段要有足够的距离,再有加湿器并不是在蒸气管上打几个孔而已。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-18 17:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表