各位老师,(洁净走廊→物流气琐室→粉碎包装→物流气琐室→外包室)这个物流设计有问题没有?洁净走廊对粉碎包装安装了微压差计,但物流气琐室对粉碎包装未安装微压差计,这个设计总感觉有点问题,不知道问题在哪里,是否有不符合规范的地方。

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-4 17:17:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

都得装

点评

问题在哪里?我也感觉需要装气琐对粉碎的微压差计,但说不出来为什么需要装。  发表于 2021-1-4 17:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-4 19:42:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

都得装,否则你不能确认气锁间是不是与走廊或功能间有压差梯度。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-5 08:10:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

有压差梯度要求的通道都要装压差计的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-1-5 09:37:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

包装粉碎是无级别吧,你们安装的是按照跨级别要求安装的
粉碎室是产尘房间,相邻房间也都需要监测压差的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-5 09:52:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我这里洁净走廊→粉碎内包中间最多是前室或者防爆门斗,粉碎→外包中间必须要有气锁间,你那全是气锁间要求会不会过高了?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-6 11:02:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

都得装,确认相对压差
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-6 18:32:33 | 显示全部楼层
你们设置了两个气锁累赘了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-1-7 09:11:37 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2021-1-6 18:32
你们设置了两个气锁累赘了

是1个气锁,即是到室外的通道,也是走廊到粉碎室的通道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-7 20:58:17 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

有压差梯度要求的通道都要装压差计的
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-8 10:50:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

设计不严谨啊,压力表这东西层层都要设计吧!

点评

领导定的,不同意改  发表于 2021-1-9 09:02
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 22:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表