蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4108|回复: 18
收起左侧

[吐槽及其他] 洁净区互锁的时间

[复制链接]
药徒
发表于 2020-11-18 11:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,大家好,洁净区互锁的门,互锁的时间是依据什么制定的?我们设置的时间是10S,是否合理?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-18 11:38:48 | 显示全部楼层
这个好像没有法规或指南给出一个具体的范围,互锁主要是防止两侧的门同时开启,开门后关门,气流稳定一下就可以了,10秒应该没问题。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-11-18 11:39:18 | 显示全部楼层
我了解的没有什么依据,其实互锁的目的是防止对开,没有互锁,人员遵守规则也是可以达到要求的,至于设置时间这个根据实际使用方便来定就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-18 11:48:28 | 显示全部楼层
据说要17秒能减少开门对于洁净室的影响。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-18 12:59:50 | 显示全部楼层
指南上没有看到过相应的互锁时间要求,如果需要确定时间的话,还是要通过验证来确定,不能拍脑袋来决定。

点评

怎么验证?考察什么呢?  详情 回复 发表于 2020-11-18 14:03
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-18 13:35:33 | 显示全部楼层
一般认为不是缓冲间的话,互锁只是不要两个门同时打开就行,没有时间限制的,如果是缓冲间,就要有自净时间要求了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-11-18 13:36:30 | 显示全部楼层
rulai 发表于 2020-11-18 12:59
指南上没有看到过相应的互锁时间要求,如果需要确定时间的话,还是要通过验证来确定,不能拍脑袋来决定。

怎么验证?

点评

先测一下洁净区平衡后的高级别房间尘埃粒子数,然后开门人员进入、关门,开始记录时间,同时每隔1分钟测一下该房间的尘埃粒子数,当尘埃粒子数恢复到最初的水平时,所需的时间就是互锁等待时间。  详情 回复 发表于 2020-11-18 13:44
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-18 13:44:09 | 显示全部楼层

先测一下洁净区平衡后的高级别房间尘埃粒子数,然后开门人员进入、关门,开始记录时间,同时每隔1分钟测一下该房间的尘埃粒子数,当尘埃粒子数恢复到最初的水平时,所需的时间就是互锁等待时间。

点评

简单来说,就是自净时间验证,参考GMP实施指南吧  详情 回复 发表于 2020-11-18 13:57
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-11-18 13:57:26 | 显示全部楼层
rulai 发表于 2020-11-18 13:44
先测一下洁净区平衡后的高级别房间尘埃粒子数,然后开门人员进入、关门,开始记录时间,同时每隔1分钟测 ...

简单来说,就是自净时间验证,参考GMP实施指南吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-18 13:59:33 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-11-18 13:57
简单来说,就是自净时间验证,参考GMP实施指南吧

如果是无菌车间估计要验证,D级应该没有那么严吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-11-18 14:03:43 | 显示全部楼层
rulai 发表于 2020-11-18 12:59
指南上没有看到过相应的互锁时间要求,如果需要确定时间的话,还是要通过验证来确定,不能拍脑袋来决定。

怎么验证?考察什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-18 14:18:24 | 显示全部楼层
洁净室要收规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-19 08:31:58 | 显示全部楼层
如果人流可以,如果是物流呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-19 13:34:39 | 显示全部楼层
时间没有要求,就是要防止两个窗户同时打开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-25 07:51:41 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-11-18 13:57
简单来说,就是自净时间验证,参考GMP实施指南吧

我感觉……是不是按照自净时间考虑,时间就会长了?而不是用秒来计时了,可能需要几分钟了,那这个互锁是不是就是强制自净了?

点评

否则呢?  详情 回复 发表于 2021-7-27 14:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-25 07:52:32 | 显示全部楼层
rulai 发表于 2020-11-18 13:44
先测一下洁净区平衡后的高级别房间尘埃粒子数,然后开门人员进入、关门,开始记录时间,同时每隔1分钟测 ...

那要按照这个来说,可能更衣就需要十几分钟在更衣室等着了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-25 08:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
我公司设置的时间还是2s呢,我之前的公司是5s,这个不能说明什么
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-27 14:34:51 | 显示全部楼层
jc0920 发表于 2021-7-25 07:51
我感觉……是不是按照自净时间考虑,时间就会长了?而不是用秒来计时了,可能需要几分钟了,那这个互锁是 ...

否则呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-27 15:34:08 | 显示全部楼层
互锁只是防止两个同时打开,没时间要求。物料进入洁净区有自净消毒时间,那个也不是互锁时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-30 21:19:40 | 显示全部楼层
延时互锁合理时间
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-10 02:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表