蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: xuanyuan20008
收起左侧

[空调系统] 空调系统送风量的要求

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2020-10-13 17:10:56 | 显示全部楼层
13199668878 发表于 2020-10-13 16:28
洁净室换气次数应该是主要的。

是的,我疑问的是换气次数以参考设计标准,还是最低国标,关键生产房间设计标准都是远大于最低国标的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-13 17:11:32 | 显示全部楼层
1、如果是空调验收还是严格比较好,毕竟谁都想要好的设备,实在达不到可以用换气次数
2、风量减少在运行中很常见,设备部调试让换气次数满足要求就好
换气次数有根据人员所需新鲜空气来计算,最好在范围内

点评

关键是有些房间换气次数可以达到设计要求,有些相差很多,所有可能是风量不太平衡  详情 回复 发表于 2020-10-13 17:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-10-13 17:12:10 | 显示全部楼层
无声断魂 发表于 2020-10-13 15:51
大家讨论,我的发言仅代表个人理解,对与错都有可能,具体怎么做还是自己斟酌

嗯,各家做法都不一样,以最低标准计都是合格的,以设计标准计又有所下降
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-10-13 17:13:57 | 显示全部楼层
菜鸟懒飞 发表于 2020-10-13 17:11
1、如果是空调验收还是严格比较好,毕竟谁都想要好的设备,实在达不到可以用换气次数
2、风量减少在运行中 ...

关键是有些房间换气次数可以达到设计要求,有些相差很多,所有可能是风量不太平衡

点评

厂家还在就让厂家调试,还看看有没有风管漏风的情况  详情 回复 发表于 2020-10-13 18:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-13 18:41:01 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2020-10-13 17:13
关键是有些房间换气次数可以达到设计要求,有些相差很多,所有可能是风量不太平衡

厂家还在就让厂家调试,还看看有没有风管漏风的情况

点评

空调都运行2年了  详情 回复 发表于 2020-10-14 11:15
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:15:59 | 显示全部楼层
菜鸟懒飞 发表于 2020-10-13 18:41
厂家还在就让厂家调试,还看看有没有风管漏风的情况

空调都运行2年了

点评

风量减少的话,可以先看看总出风口,我们也遇见风管泄漏导致风量不够的情况,这个就需要花钱和时间整改了  详情 回复 发表于 2020-10-14 11:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-10-14 11:35:30 | 显示全部楼层
1, 设计风量就是以换气次数为依据,两个值应该一样
2.不合格,法规上换气次数值只是一个要求,实际上还是以工艺需求为主,如果不满足工艺,只满足法规,没有意义啦

点评

对于1中得换气次数,关键房间设计得换气次数比法规更大  详情 回复 发表于 2020-10-14 14:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 11:54:27 | 显示全部楼层

风量减少的话,可以先看看总出风口,我们也遇见风管泄漏导致风量不够的情况,这个就需要花钱和时间整改了

点评

你们由测试总风量么  详情 回复 发表于 2020-10-14 14:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-10-14 14:01:09 | 显示全部楼层
菜鸟懒飞 发表于 2020-10-14 11:54
风量减少的话,可以先看看总出风口,我们也遇见风管泄漏导致风量不够的情况,这个就需要花钱和时间整改了

你们由测试总风量么

点评

没有,我们是从出风口管道一节节检查,发现很多风管泄漏,然后再修补的  详情 回复 发表于 2020-10-15 09:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-10-14 14:03:05 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-10-14 11:35
1, 设计风量就是以换气次数为依据,两个值应该一样
2.不合格,法规上换气次数值只是一个要求,实际上还是 ...

对于1中得换气次数,关键房间设计得换气次数比法规更大

点评

设计风量是根据设计的换气次数算出来的 设计的换气次数是根据法规的指导值得出的,特殊房间要有实现不同的功能,设计时就应该调整换气次数值  详情 回复 发表于 2020-10-14 16:16
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-10-14 16:16:04 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2020-10-14 14:03
对于1中得换气次数,关键房间设计得换气次数比法规更大

设计风量是根据设计的换气次数算出来的
设计的换气次数是根据法规的指导值得出的,特殊房间要有实现不同的功能,设计时就应该调整换气次数值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-14 21:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2020-10-13 14:02
作为房间产尘,所有设计的换气次数很高(60-70),而国标也就(15-25),那风量降了,换气次数肯定也合格 ...

国标是下限最低要求,上限是建议数值,产尘,高温,高湿都要增大换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 09:28:24 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2020-10-14 14:01
你们由测试总风量么

没有,我们是从出风口管道一节节检查,发现很多风管泄漏,然后再修补的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 09:38:08 | 显示全部楼层
1.各房间出风口以换气次数为准;
2.当房间换气次数下降很多的时候,,自净效率降低,粒子沉积,环境有可能会不符合要求,换气次数符合要求又有什么意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 10:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
设计时有设计风量和换气次数  这个换气次数肯定要大于国标最低要求。   施工验收,以设计送风量为标准,根据验收规范为依据验收(验收规范允许的风量偏差),如果施工过程中房间大小调整了设计送风量可能会有改变。 运行中  以洁净度和温湿度 其他工艺要求和国标最低中最高的为标准。   当然好的设计和施工应该都有一些余量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 10:23:46 | 显示全部楼层
jamesdx123 发表于 2020-10-13 13:42
1,以换气次数为主
2,换气次数既然达标肯定合格,根据风口的出风量和风速计算换气次数

老师,我有个问题,房间是B+A,算房间换气次数的时候,是需要把B级所有的高效的风量再加上A级层流罩的风量,然后除以房间体积来算吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-26 12:25:35 | 显示全部楼层
不同净化级别是要按照相应的换气次数来,但对于产热、产湿、产尘的房间,需要按照DQ中确认的数据来。设计数据一定是大于实际使用数据的,就像你汽车发电机的转速可以达到3500转,需要去检测这个转速吗、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 13:24:52 | 显示全部楼层
个人认为:参照设计换气次数为主,设计时候已经考虑到了房间的工艺设施等因素,有的房间会设计的换气次数比较高,例如产尘房间,以为排风量高,相应的送风肯定也要高。相应的降低了,那就导致排风也会降低,工艺产尘的怎么拍出去。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 18:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表