欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
无菌制剂车间相邻房间怎么测压差?用什么设备测?为什么有压差表的校验,还要定期验证呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-27 11:27:47 | 显示全部楼层
这个不分无不无菌车间,使用压差表测压差啊,有的使用机械式的,直接测压差,有的使用系统的,测每个房间和外界的压差,然后进行对比。空调验证不仅仅是压差问题,还有风量、风速、检漏、微生物等等,即使压差变化不大,也有可能风速、风量泄露等发生变化。所以要定期验证啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-27 11:30:38 | 显示全部楼层
相邻房间有通路的压差表吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-27 11:31:29 | 显示全部楼层
1.日常监测用压差表,验证和定期测试用压差计、一软管插入另一个房间,读数  2.压差表校准是针对单个设备,定期验证是针对空调净化系统整体
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:32:00 | 显示全部楼层
徐占鳌 发表于 2020-8-27 11:27
这个不分无不无菌车间,使用压差表测压差啊,有的使用机械式的,直接测压差,有的使用系统的,测每个房间和 ...

验证时是不是需要手持压差计测量压差呢?有没有具体哪个厂家仪器型号推荐一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:33:52 | 显示全部楼层
qdsuixiangyang 发表于 2020-8-27 11:30
相邻房间有通路的压差表吗

有,但是验证要用压差计测,不知道用什么样的,不会用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:35:49 | 显示全部楼层
maone 发表于 2020-8-27 11:31
1.日常监测用压差表,验证和定期测试用压差计、一软管插入另一个房间,读数  2.压差表校准是针对单个设备, ...

我用的GM520,为什么测出来不是1kpa,太大了,我怀疑是设备买错了,请问您用过什么设备型号的好用

点评

普通的压差计测量范围太大,要买微压计,推荐用德图(testo)的510型。  详情 回复 发表于 2020-8-27 12:57
单位选择错了吧,测的结果不都是几PA到几十PA?  详情 回复 发表于 2020-8-27 11:38
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-27 11:38:15 | 显示全部楼层
u1594530363 发表于 2020-8-27 11:35
我用的GM520,为什么测出来不是1kpa,太大了,我怀疑是设备买错了,请问您用过什么设备型号的好用

单位选择错了吧,测的结果不都是几PA到几十PA?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:41:27 | 显示全部楼层
maone 发表于 2020-8-27 11:38
单位选择错了吧,测的结果不都是几PA到几十PA?

只有kPa

点评

去看看说明书,测量范围, 应该是设置错了  详情 回复 发表于 2020-8-27 11:45
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-27 11:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
u1594530363 发表于 2020-8-27 11:41
只有kPa

去看看说明书,测量范围,  应该是设置错了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:54:51 | 显示全部楼层
maone 发表于 2020-8-27 11:45
去看看说明书,测量范围,  应该是设置错了

好吧,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-27 12:34:04 | 显示全部楼层
智能微压计,购买前选好规格
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-27 12:57:14 | 显示全部楼层
u1594530363 发表于 2020-8-27 11:35
我用的GM520,为什么测出来不是1kpa,太大了,我怀疑是设备买错了,请问您用过什么设备型号的好用

普通的压差计测量范围太大,要买微压计,推荐用德图(testo)的510型。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-27 14:48:54 | 显示全部楼层
徐占鳌 发表于 2020-8-27 11:27
这个不分无不无菌车间,使用压差表测压差啊,有的使用机械式的,直接测压差,有的使用系统的,测每个房间和 ...

非常全面,赞。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-11 14:31:25 | 显示全部楼层
sakuyame 发表于 2020-8-27 12:57
普通的压差计测量范围太大,要买微压计,推荐用德图(testo)的510型。

没有测过压差,弱弱的问下,测压差时,比如用德图的510型,是不是首先得保证两个房间之间至少有个连接的孔洞呀?我们目前是有门,但没有连接孔,不知道是否可以测?

点评

把软管从门下塞进去。  详情 回复 发表于 2022-7-11 16:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-11 16:15:09 | 显示全部楼层
nongzi 发表于 2022-7-11 14:31
没有测过压差,弱弱的问下,测压差时,比如用德图的510型,是不是首先得保证两个房间之间至少有个连接的 ...

把软管从门下塞进去。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-11 16:23:36 | 显示全部楼层
sakuyame 发表于 2022-7-11 16:15
把软管从门下塞进去。

哦哦,这样啊,学习到了,谢谢。那也想再请教下,压差是只需测两个相邻房间的压差,还是需要测每个房间相对非洁净区或是某一固定区域,比如二更的压差呀?

点评

测相邻洁净室的压差即可,非相邻房间的压差可以用几个梯度压差累加得到近似数值。  详情 回复 发表于 2022-7-11 16:32
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-11 16:32:43 | 显示全部楼层
nongzi 发表于 2022-7-11 16:23
哦哦,这样啊,学习到了,谢谢。那也想再请教下,压差是只需测两个相邻房间的压差,还是需要测每个房间相 ...

测相邻洁净室的压差即可,非相邻房间的压差可以用几个梯度压差累加得到近似数值。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-11 16:41:50 | 显示全部楼层
sakuyame 发表于 2022-7-11 16:32
测相邻洁净室的压差即可,非相邻房间的压差可以用几个梯度压差累加得到近似数值。

非常感谢,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-2 17:40:00 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 00:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表