各位老师好,我们公司最近停了下冷水机组,管道排水加装管道后,原车间使用的管道内就一直存在有气的声音,在排气阀排气还排不出来,排出的都是水,请问下这是什么原因?怎么解决?谢谢各位老师。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-15 10:59:04 | 显示全部楼层
再次停车排空,启车后控制低流量充装系统,把空气排空。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-15 19:53:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 东北以东 于 2020-8-15 19:54 编辑

是不是排气阀门没装到最高点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-15 21:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
10012 发表于 2020-08-15 10:59
再次停车排空,启车后控制低流量充装系统,把空气排空。

好的,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-7 09:58:30 | 显示全部楼层
把空调水泵都停掉静态排空气 检查一下补水箱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 21:36:41 | 显示全部楼层
系统大可以考虑上真空脱气装置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-26 17:34:50 | 显示全部楼层
停水泵静态补水   把装压力表的一些管子拆下来排气   一般排气阀实在主管道的最高处 水泵启动后再次排空气 检查排气阀是不是会吸气进去 排气阀是不是损害
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-26 22:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
进来参观一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-27 14:24:00 | 显示全部楼层
排气阀要安装在垂直管上
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 02:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表