蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3598|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 洁净区内部对一般区压差降低的原因。

[复制链接]
药徒
发表于 2020-8-3 21:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师好,咨询老师一个问题,组合式空调机组新系统,新风阀开度30%,送风机频率42赫兹,可以满足洁净区使用。可是运行一段时间后。洁净区对一般区的压差就低于10pa了(刚开始是20pa),内部各压差还是可以维持住,只有对一般区的维持不住,请问是什么原因(控制的是送风量,送风量一直够,而且送风机频率也不升高,一直维持在42赫兹)。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-4 08:27:29 | 显示全部楼层
往里送风,怎么会里边压差低呢?是不是压差计口搞反了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-4 08:49:08 | 显示全部楼层
我们遇到过一次这种情况(洁净区内各功能间压差正常,但洁净区走廊、一更、外清间对一般区压差低于12.5pa的设计要求),我们一开始考虑的是降低回风量,但是效果不明显(一更、外清没有回风口,所以降低回风量后一更、外清对一般区压差未发生改变,反而洁净区内压差异常)。最终原因是送风量不够,虽然送风风机频率恒定,但是初效前的新风网堵塞,导致送风量不够。清洁了新风网并更换了初效、中效后,洁净区对外压差恢复正常。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-4 08:40:08 | 显示全部楼层
不知道你是不是这种情况,一般来说如果风机的频率是固定的话,那你送风量是没有办法保持的;遇到最先是够的后面又不够了这种情况,就是初效堵了或者中效堵了(看压差),如果这两个都没有问题的话,就是新风管道上的过滤网堵了(每季度清洁一次);如果都没问题那就是直排风大了,这个就要去调直排风的阀门或者检查直排风的各个滤网(回风口、风机前过滤网、排风口过滤网)是否有破损。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-4 09:20:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuzi123456 于 2020-8-4 09:23 编辑

压差变小,一是进的少了,二是出的多了
进的少,可能会高效堵了、风阀松动了、相邻房间送风变化了等情况,
出的多,可能是排风频率升了、房间漏了(门、墙等)、回风阀变了等情况
压差是系统性的,不是说那个房间变了,原因就只是在这个房间
再有一点,一般区域通常使用的是舒适空调,内闭空间内循环的,一旦洁净区漏风出来,一般区域其实是大于大气压的,如果是这种情况可以打开一般区域门窗泄压试试看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-4 09:28:41 | 显示全部楼层
查一下新风防虫网是不是堵了,这个最容易引起压差降低了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-4 15:46:51 | 显示全部楼层
外部压差变小是因为
新风少了或排风多了
一般都是新风网堵了,或者初效脏了
内部压差一般是不会变的,正常
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-6 07:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
三 四 五楼说的比较清楚  建议楼主解决后也回复一下具体情况
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-6 08:42:29 | 显示全部楼层
有没有可能施工做的不好,主风管和支风管漏风了?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-7 18:08:21 | 显示全部楼层
路过。不知道有没有金币
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-9 17:08:05 | 显示全部楼层
风管漏、高效堵、墙体漏都可能出现这种情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-9 22:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-10 08:35:10 | 显示全部楼层
看到帖子,来学习一下。看看大神们的点评。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-10 13:59:28 | 显示全部楼层
soulmates3 发表于 2020-8-6 07:47
三 四 五楼说的比较清楚  建议楼主解决后也回复一下具体情况

期待楼主回复+1
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-10 14:20:14 | 显示全部楼层
三四五楼说的很清楚了,大概率是新风量不够了。话说现在不都是用的变频风机吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-21 10:57:56 | 显示全部楼层
风管漏了?新风堵了?排风大了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-21 14:40:51 | 显示全部楼层
学习了谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-25 10:52:22 | 显示全部楼层
定频运行的空调机组,运行一段时间后,需要更换新风、及其他过滤器。房间压差是靠新风量来保证的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 23:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表