洁净室空调实测风量,一个风量口测两次,两次的数据有规定误差范围吗?如果有,标准在那里?求各位赐教,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-24 18:18:30 来自手机 | 显示全部楼层
苍然白 发表于 2020-07-24 17:09
我们是用风量罩测的,但是我同事说测出来的数据之间应该有误差范围,但他又不太清楚在哪里看过。我们有一个风量口测出来的数据是:142m/s和167m/s,相差20多,如有误差范围,不知道会不会超过。

风量都是波动的哈,只要风量多次测量的平均值和最小值均与设计风量相差不大于15%即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-25 08:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
求平均值。符合要求就可以。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-24 17:16:03 | 显示全部楼层
苍然白 发表于 2020-7-24 17:09
我们是用风量罩测的,但是我同事说测出来的数据之间应该有误差范围,但他又不太清楚在哪里看过。我们有一 ...

这个主要是计算换气次数的,只要最小值计算的符合要求即可,不过可以参考风速的规定20%。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-24 16:34:27 | 显示全部楼层
风量罩套住风口稳定几分钟,连续测几次的数值变动不大,很稳定的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-24 17:09:26 | 显示全部楼层
火舞精灵 发表于 2020-7-24 16:34
风量罩套住风口稳定几分钟,连续测几次的数值变动不大,很稳定的。

我们是用风量罩测的,但是我同事说测出来的数据之间应该有误差范围,但他又不太清楚在哪里看过。我们有一个风量口测出来的数据是:142m/s和167m/s,相差20多,如有误差范围,不知道会不会超过。

点评

你这个数有问题,风量一般是很准的,变化不会这么大 测试人员操作方法有问题  详情 回复 发表于 2020-7-24 21:52
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-24 17:20:05 | 显示全部楼层
火舞精灵 发表于 2020-7-24 17:16
这个主要是计算换气次数的,只要最小值计算的符合要求即可,不过可以参考风速的规定20%。

嗯嗯,好的,谢谢您。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-24 21:52:36 | 显示全部楼层
苍然白 发表于 2020-7-24 17:09
我们是用风量罩测的,但是我同事说测出来的数据之间应该有误差范围,但他又不太清楚在哪里看过。我们有一 ...

你这个数有问题,风量一般是很准的,变化不会这么大
测试人员操作方法有问题
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-7-25 14:02:29 | 显示全部楼层
先确保操作正确,风口是否全部均被风量罩罩住
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-27 16:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
没有范围哎,多测几次求平均,总量符合要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-28 16:04:15 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-7-24 21:52
你这个数有问题,风量一般是很准的,变化不会这么大
测试人员操作方法有问题

操作应该是没有问题的,我们都是完全罩住风口来测的,测了好几次,但是有些数据就是相差有十几
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-28 16:07:14 | 显示全部楼层
星梦奇缘 发表于 2020-7-24 18:18
风量都是波动的哈,只要风量多次测量的平均值和最小值均与设计风量相差不大于15%即可。

您好,请问这个“平均值和最小值均与设计风量相差不大于15%即可”是在哪里有规定?谢谢您
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-3 11:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
仪器设备的精度可能也有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-15 16:50:59 | 显示全部楼层
苍然白 发表于 2020-7-28 16:07
您好,请问这个“平均值和最小值均与设计风量相差不大于15%即可”是在哪里有规定?谢谢您

15%的规定是洁净室设计规范哈,至于最小值和平均值是考虑到风量波动和设备精度哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-27 15:18:20 | 显示全部楼层
星梦奇缘 发表于 2020-8-15 16:50
15%的规定是洁净室设计规范哈,至于最小值和平均值是考虑到风量波动和设备精度哈

非常感谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-28 16:47:15 | 显示全部楼层
一般是15%的误差
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 21:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表