各位蒲友,有个关于高效过滤器风量检测的问题想咨询一下各位的意见:我们在进行高效过滤器风量测试的时候是否有必要将散流板拆卸进行测量

点评

散流板居然还有调节风量的作用?  发表于 2020-7-17 13:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-20 08:21:28 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-7-17 20:57
拆测的是高效运行,不拆测得是洁净室性能
散流板也分几种,一般孔板和八卦板都是有阻碍的,风量会减少
...

你测的风量是给洁净区使用的,拆下来风量变大一些,难道生产的时候你的散流板是不带的吗?这个风量是给洁净区的风量,拆下来就不是供给洁净区正常风量了,拆下后测的风量不是实际全部供给给洁净区的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-17 13:36:51 | 显示全部楼层
没必要,在检漏跟检堵的时候才拆卸呢,测风量没必要
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-17 14:09:16 | 显示全部楼层
捡漏需要拆散流板,测风量直接用风量罩罩住测就是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-17 14:39:49 | 显示全部楼层
不应当拆下来测,拆下来会导致测量的风量偏高,散流板对风量有一定的阻挡。您可以试验一下,对比一下数据。不能听人云亦云。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-17 16:55:24 | 显示全部楼层
好好地 发表于 2020-7-17 13:36
没必要,在检漏跟检堵的时候才拆卸呢,测风量没必要

我们测量了几次都是风量不够,所以我们考虑是不是和没有拆散流板有关

点评

拆测的是高效运行,不拆测得是洁净室性能 散流板也分几种,一般孔板和八卦板都是有阻碍的,风量会减少 旋流板能加大风速,风量会增大  详情 回复 发表于 2020-7-17 20:57
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-17 20:57:06 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2020-7-17 16:55
我们测量了几次都是风量不够,所以我们考虑是不是和没有拆散流板有关

拆测的是高效运行,不拆测得是洁净室性能
散流板也分几种,一般孔板和八卦板都是有阻碍的,风量会减少
旋流板能加大风速,风量会增大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-21 08:31:11 | 显示全部楼层
测风量直接用风量罩罩住测量即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-29 11:30:55 | 显示全部楼层
用风速仪测风速才拆散流板,用风量仪测的话不用拆。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-4 09:29:31 | 显示全部楼层
你这个风量检测时为了计算换气次数吧,如果时这个用途是不需要拆散流板的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 10:19:37 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2021-6-4 09:29
你这个风量检测时为了计算换气次数吧,如果时这个用途是不需要拆散流板的。

老师,我有个问题,房间是B+A,算房间换气次数的时候,是需要把B级所有的高效的风量再加上A级层流罩的风量,然后除以房间体积来算吗?

点评

你这个问题提得非常好,说明你在研究这个问题了,一般的都还没有意识到。如果你不将A级区域的风量算在里面,那A级区域就会出现RABS里排出来的风,再次被卷上去进入A级区域(当然是经过高效的)。在B级区域1.2米左右  详情 回复 发表于 2022-10-26 12:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-26 12:08:40 | 显示全部楼层
张志杰jcu 发表于 2022-10-26 10:19
老师,我有个问题,房间是B+A,算房间换气次数的时候,是需要把B级所有的高效的风量再加上A级层流罩的风量 ...

你这个问题提得非常好,说明你在研究这个问题了,一般的都还没有意识到。如果你不将A级区域的风量算在里面,那A级区域就会出现RABS里排出来的风,再次被卷上去进入A级区域(当然是经过高效的)。在B级区域1.2米左右的区域,你做一下气流的流形就看得清清楚楚了。
要不你就必须A级区域从静压箱取风,不从B级区域来取风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 12:54:08 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-10-26 12:08
你这个问题提得非常好,说明你在研究这个问题了,一般的都还没有意识到。如果你不将A级区域的风量算在里 ...

您的意思是:层流是采集B级区的风,算换气次数的时候就不用加上层流风量,不知道我理解的对不对?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-21 14:43:05 | 显示全部楼层
张志杰jcu 发表于 2022-10-26 12:54
您的意思是:层流是采集B级区的风,算换气次数的时候就不用加上层流风量,不知道我理解的对不对?

层流取室内风不算房间换气次数,房间内循环而已
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-22 11:15:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 皓月12 于 2024-2-22 11:17 编辑
好好地 发表于 2020-7-20 08:21
你测的风量是给洁净区使用的,拆下来风量变大一些,难道生产的时候你的散流板是不带的吗?这个风量是给洁 ...

如果不是均匀孔板,带着散流板用风量罩还是能测风量的,但是风量罩测不到的地方呢?不还是要拆下来用风速计测?带着散流板,用风速计基本测不了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-25 19:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
风量测试的时候不需要拆卸散流板
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 07:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表