GMP第九十九条规定纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应当能够防止微生物的滋生。纯化水可采用循环,注射用水可采用70以上保温循环。管道安装时,使用点不可避免有支管和阀门,会造成死角。那死角如何定义?
1、1976 CFR 212规范为6D,指主管道中心到支管阀门中心的距离应小于支管直径的6倍。
2、1993 美国高纯水检查指南为6D,指主管道中心到支管阀门密封点的长度应小于支管直径的6倍。
3、2001 ISPE水和蒸汽基准指南为3D,指主管外壁到支管阀门密封点的长度应小于支管直径的3倍。如果主管是DN75,支管是DN25,那只有主管就是支管的3倍了。
4、2009 ASME BPE为2D,指主管内壁到阀门密封点的长度应小于支管直径的2倍。
5、WHO 建议为1.5D(没找到资料)?
那到底是多少呢?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-8 11:46:21 | 显示全部楼层
6D和3D示意图.jpg

点评

一般D是以支管说的吧,也就是图中的小写d。 看你的图,像是6d了。 当然几D都是推荐值,越小越好,现在1D、0D的技术都有了。 通常大众心理可接受的是3D。  详情 回复 发表于 2013-12-14 11:54
这个图不对的,应该是6d!!!!!  发表于 2013-12-14 11:02
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2012-9-7 11:42:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-7 11:51:29 | 显示全部楼层
好的工程规范是在有可能的情况下尽量减少或去除死角。常见的做法是限制死角小于6 倍分支管径或更小,这是源于1 9 7 6年CFR 2 1 2规范中所提出的“ 6D “ 规定。最近,行业方面的专家建议指导采用3 D 或更小,而W H O 所建议的死角长度是1 . 5 D 或更小。然而,这个新的指导引起了混乱,因为这个标准的建议者通常是从管道外壁来讨论死角的长度,但是最初的6 D 法规指的是从管道中心到死角末端的距离。显而易见,如果一个1 /2英寸的分支放在一个3 英寸的主管道上,从主管道中心到管道的外壁已经是3D 了。因此,即使是零死角阀门可能都达不到3 D 要求。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-9-7 11:56:14 | 显示全部楼层
好的工程规范是在有可能的情况下尽量减少或去除死角。常见的做法是限制死角小于6 倍分支管径或更小,这是源 ...[/quote]
厂房设施与设备第156页的内容。您再看一下第192页的内容。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-7 13:11:36 | 显示全部楼层
我觉得还是以指南的标准为好

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-9-7 13:54:05 | 显示全部楼层
我觉得还是以指南的标准为好[/quote]
6D、3D、2D这些都是指南上的内容,都是工程的建议和标准,不是强制性的法规。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 14:09:15 | 显示全部楼层
这些都是指南上的内容,在最后,指南建议:避免对于最大允许的死角做硬性规定。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-9-7 14:23:15 | 显示全部楼层
这些都是指南上的内容,在最后,指南建议:避免对于最大允许的死角做硬性规定。[/quote]
没有硬性规定,企业自己定。定的越小,投资越高;定的越大,又怕风险高。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 21:33:57 | 显示全部楼层
业主普遍接受3d标准,没有什么强制的规定

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-9-8 10:25:47 | 显示全部楼层
楼主总结分析的很全面,受教学习了,感谢
一般培训的时候讲的都是按照ASME BPE2005的建议,2D,但是只是建议,当然能做到这个更好,我们的水系统在DQ的时候都是按照3D来确认的,即:支管阀门中心到主管的表面距离,但实际上也没有每个都去量,验收的时候抽一些测量一下而已
因为不仅仅是管径和距离有关,还与流速有关,所以只考虑距离我觉得并不用那么苛刻,个人建议理解

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:27:51 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2012-9-8 10:25
楼主总结分析的很全面,受教学习了,感谢
一般培训的时候讲的都是按照ASME BPE2005的建议,2D,但是只是建 ...

谢谢建议,GMP检查时不会深究吧?

点评

不会的,经历过很多次,不会有问题,关键是你的水系统检测指标都合格就行  发表于 2012-9-8 21:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:31:39 | 显示全部楼层
freda 发表于 2012-9-8 11:46

此图有疑义,设D为50,d为25。那3d为75,6D为300。那6D去掉25,还有275。那应该是75?还是275?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:44:51 | 显示全部楼层
阿宝-振东 发表于 2012-9-8 13:27
谢谢建议,GMP检查时不会深究吧?

谢谢指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-18 09:35:58 | 显示全部楼层
学习  学习   谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-21 14:05:00 | 显示全部楼层
学习   谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-28 13:04:28 | 显示全部楼层
2D,但是只是建议,当然能做到这个更好
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 10:07:47 | 显示全部楼层
请问:对于管路直径(支路与干路)的要求是否有要求,就像楼上所提出的那些问题该怎么解决呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-14 10:26:04 | 显示全部楼层
厂房设施与设备第156页的内容。您再看一下第192页的内容。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-14 10:42:39 | 显示全部楼层
阿宝-振东 发表于 2012-9-8 13:31
此图有疑义,设D为50,d为25。那3d为75,6D为300。那6D去掉25,还有275。那应该是75?还是275?

支管的3D,应该是75.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 00:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表