发表于 2020-7-30 22:30:49 来自手机 | 显示全部楼层
an27711 发表于 2020-06-03 13:31
离心泵是为了克服管路的阻力损失啊,阻力损失的能量一部分变成热量了,主管保温良好的话,温度有扩散不出去

没明白,什么是阻力损失
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 08:40:05 | 显示全部楼层
不言放弃、 发表于 2020-7-30 22:30
没明白,什么是阻力损失

水是有粘度的,不锈钢管内壁是粗糙的,所以水在管道内流动会产生沿程阻力损失,管件阀门等流道内部结构变化会造成流动状态的改变,会产生局部阻力损失
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-14 09:15:02 | 显示全部楼层
顺便检查一下换热器,是否有工业蒸汽泄漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-20 10:59:50 | 显示全部楼层
应该夜间也是进行管路循环的吧? 循环时间长了 温度自然就上去了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-1 12:20:26 | 显示全部楼层
你们的管路是用纯蒸汽消毒还是巴氏消毒;
如果是纯蒸汽消毒,在纯蒸汽接口的位置会存太热传导;
如果是巴氏消毒,建议不在消毒的时候,把蒸汽手阀关了,防止蒸汽泄漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-1 12:25:11 | 显示全部楼层
不言放弃、 发表于 2020-7-30 22:30
没明白,什么是阻力损失

在不考虑蒸汽泄漏的情况,水和管道的磨擦、叶轮和水的磨擦(尤其当储罐水少的情况下,有气蚀的情况发生,会产生大量的热)及机械密封的磨擦,这都是热的来源。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-1 17:34:57 | 显示全部楼层
用水不多的话,可能是水一直循环,离心泵那里产生的热量。还有就是检查用于系统巴氏消毒的换热器蒸汽阀门是否有未关闭或者损坏,导致的持续加热。个人倾向于第一种情况。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-31 09:40:56 | 显示全部楼层
     “在 合 适 的 温 度 下,例 如 30~55℃,微生物将快速繁 殖, 形 成 生 物 膜 并 引 起 制 药 用 水 系 统 污 染。”
我们现在的纯化水都是40几度,微生物经常超标,会是这个原因吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 07:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表