蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2576|回复: 17
收起左侧

[制冷系统] 有没有用离心式的?

[复制链接]
发表于 2020-5-18 10:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司最近的项目需要冰水量较大,要用4台螺杆机才够,但是我所见过的厂子的都用螺杆机,没见过用离心式的,想问问原因。

是因为离心机维护成本高?还是不需要那么大功率?

另外想问问离心式是否稳定?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-17 16:08:00 | 显示全部楼层
离心式水冷机组 和磁悬浮阻力小确实省电  离心式可参照约克 磁悬浮可参照格力 海尔 麦克维尔一些品牌
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-19 10:59:02 | 显示全部楼层
如果公司日常维护能力充足、资金够用而且没有很多空间的话,可以考虑上比较好的离心的,要不还是螺杆吧。离心的维修和维护都比较麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 11:19:15 | 显示全部楼层
见笑了,你不说我都不知道有离心式的,经历的几家公司全用的螺杆的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-5-18 14:53:42 | 显示全部楼层
神奇海螺 发表于 2020-5-18 14:51
感谢指点!我看资料说离心式的叶轮叶片容易损坏,如果真是这样的话维护起来岂不是太麻烦了!实际情况如何 ...

这个情况目前还没遇到
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-18 10:30:05 | 显示全部楼层
就我所知,螺杆的结实耐用
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-5-18 14:00:59 | 显示全部楼层
我们在用,价格高,只是稍微省点电而已。

注意;冷却水要干净一些,否则列管经常会堵塞。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-18 14:51:44 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2020-5-18 14:00
我们在用,价格高,只是稍微省点电而已。

注意;冷却水要干净一些,否则列管经常会堵塞。

感谢指点!我看资料说离心式的叶轮叶片容易损坏,如果真是这样的话维护起来岂不是太麻烦了!实际情况如何?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-7 19:55:02 | 显示全部楼层
我用了三年的螺杆机,要注意冷量供需一定要匹配到位,冷冻机制冷量选大了,会导致冷冻机频繁启停,我知道的,螺杆机非常怕频繁启停(对螺杆不好)————欢迎指正
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-18 12:27:24 | 显示全部楼层
可靠性都是很高的,但是离心机(变频磁悬浮除外)低负荷有喘振的问题,低负载调节性能不如螺杆机,所以一般400RT一下单台螺杆(性价比分界线),超过了会选离心,可维护性没有太大差异。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-19 08:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
变频螺杆的启停保护限制明显低于离心,低负载环境下螺杆机运行比离心机靠谱,高负载环境下离心机更省电
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-24 18:40:03 | 显示全部楼层
zero1161 发表于 2021-5-7 19:55
我用了三年的螺杆机,要注意冷量供需一定要匹配到位,冷冻机制冷量选大了,会导致冷冻机频繁启停,我知道的 ...

我公司就是这种情况,所有空调全开才能匹配,现在开一个车间的空调由于冷冻水余量太大老是频繁启停,车间温湿度刚要往下降冷水机组就停机了,等开机时间到了车间温度又超了。现在等解决方案
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-4 15:08:58 | 显示全部楼层
liuxin111 发表于 2021-10-24 18:40
我公司就是这种情况,所有空调全开才能匹配,现在开一个车间的空调由于冷冻水余量太大老是频繁启停,车间 ...

好久没看论坛了;
我家是这样解决冷量供需不平衡问题,如下:
1、新增了一台制冷量稍小的双机头螺杆机(由于后面又扩建了2个车间),目前合计4机头(2大2小);
2、在冷冻水系统管路中新增一个35吨的冷冻水储罐,来增加整个冷冻水系统水容量(冷冻水储罐——>水泵——>个楼层空调——>冷冻机——>回到冷冻水储罐);
注意:
期间我们遇到的问题:
我加的冷冻水储罐是常压罐,不能密闭,导致整个冷冻水系统在夏季需要控制微生物;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-9 19:46:23 | 显示全部楼层
我们公司买了三台开利19xr离心机和一台螺杆机。搭配起来还是可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-10 09:00:28 | 显示全部楼层
YCHEC 发表于 2022-5-9 19:46
我们公司买了三台开利19xr离心机和一台螺杆机。搭配起来还是可以。

对的,一般离心螺杆大小搭配
因为离心机属于速度型压缩机,存在低负荷喘振的问题
离心机最优的最高效的运行状态点应该在85%左右
所以根据室内使用需求,大冷量运行离心机,小负荷螺杆机进行调配
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-10 11:14:28 | 显示全部楼层
约克离心式冷水机在高负荷的时候比较稳定,低负荷难说。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-14 08:39:50 | 显示全部楼层
离心机螺杆机根据季节变化搭配组合使用,离心机高效的运行状态点应该在85%左右,所以根据负荷需求,大冷量运行离心机,小冷量螺杆机进行调配。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-17 16:51:30 | 显示全部楼层
磁悬浮冷机怎么样?有哪些品牌
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。