蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1883|回复: 11
收起左侧

[无菌粉针] 压差问题

[复制链接]
药徒
发表于 2020-3-19 16:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 熊先生01 于 2020-3-19 16:48 编辑

本公司有一台隧道烘箱,主体在C级区,出口在B级区,出口处有一块挡板。之前的操作方法是瓶子经冷却段快到挡板处时再将挡板提起来,让瓶子进到灌装线上的理瓶盘上。但提挡板的时候需要将隔离器的门打开才能提起挡板。所以现在考虑一直将挡板处于提起来的状态运行隧道烘箱。这样瓶子过来就不用打开隔离器的门了。但是因为本公司空调净化系统夜间是运行值班模式。这样的话会导致B级区和C级区是通的状态。且值班模式下灌装和洗烘的压差也仅有3-4pa。不知这样符不符合要求,会不会导致交叉污染。另外问一下鉴于这样的情况,你们公司是怎么操作的。希望大家不吝赐教,感谢指导!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-20 06:54:33 来自手机 | 显示全部楼层
你这个问题是低配问题,我们用的B加S的就没这问题,挡板自动起落的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-20 13:16:08 | 显示全部楼层
熊先生01 发表于 2020-3-19 21:34
不知有没有同行遇到同样的问题。或许有其他的好办法。

我们原来博世的也是手动开挡板的,但是B+S的是自动开挡板
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 17:16:12 | 显示全部楼层
早上灌装人员进去生产前转生产模式开层流再把挡板提起来,这时候应该隧道烘箱还在加热中,瓶子没过来

点评

感谢回复,如果挡板一直是开着且目前5pa左右的压差有风险的话,我估计也只能是使用完后将挡板放下来,开始洗瓶时再将挡板提起来这样操作。  详情 回复 发表于 2020-3-19 21:19
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-19 17:18:28 | 显示全部楼层
有几个问题需要讨论一下,你隧道烘箱出来的瓶子的地方是B级还是A级?应该是隔离器是A级,背景是B级?如果说是A级,你A级的空调一直开着吗?如果不是的话,你这个设备或者隔离器的门关着你B级值班模式的空气是否能对你说的这个挡板的位置起到作用?另外按照你们以前的做法有何不可?

点评

感谢回复,出来地瓶子是A级保护,B级背景。隔离器是一个ORABS。简单的层流加玻璃安全门,安全门下部约10cm还是栏杆,所以关门和B级区也是通的。生产结束后就会关掉。所以值班模式先相当于和B级是一样的。之前的方法  详情 回复 发表于 2020-3-19 21:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 19:38:56 | 显示全部楼层
让厂家改造一下,加一个传感器加个电机,瓶子到了自动打开挡板,

点评

不知有没有同行遇到同样的问题。或许有其他的好办法。  详情 回复 发表于 2020-3-19 21:34
这个也未尝不可。就是要增加一点费用。  详情 回复 发表于 2020-3-19 21:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-19 21:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
lzylzy 发表于 2020-03-19 17:16
早上灌装人员进去生产前转生产模式开层流再把挡板提起来,这时候应该隧道烘箱还在加热中,瓶子没过来

感谢回复,如果挡板一直是开着且目前5pa左右的压差有风险的话,我估计也只能是使用完后将挡板放下来,开始洗瓶时再将挡板提起来这样操作。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-19 21:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
骑王子的白马1 发表于 2020-03-19 19:38
让厂家改造一下,加一个传感器加个电机,瓶子到了自动打开挡板,

这个也未尝不可。就是要增加一点费用。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-19 21:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
GMP20130222 发表于 2020-03-19 17:18
之前的方法是用手套操作提起挡板不方便,需要打开安全门,质量部认为可能会对瓶子造成污染。所以才改的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-19 21:34:04 来自手机 | 显示全部楼层
骑王子的白马1 发表于 2020-03-19 19:38
让厂家改造一下,加一个传感器加个电机,瓶子到了自动打开挡板,

不知有没有同行遇到同样的问题。或许有其他的好办法。

点评

我们原来博世的也是手动开挡板的,但是B+S的是自动开挡板  详情 回复 发表于 2020-3-20 13:16
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-3-19 21:41:01 | 显示全部楼层
唉,装个滑轮组,起重不就完了。一个挡板能有多重呢?打个孔,穿个绳?
嗯,就像那个笑话,拉登,睡觉。
哦,不对,你为什么不在另一头装个挡板?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-22 09:46:49 | 显示全部楼层
不错,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 22:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表