想请教大家个问题,隧道烘箱用不用做空载热分布?谢谢!

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-22 08:22:10 | 显示全部楼层
是需要做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-22 18:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
需要做,但是次数有待商榷
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-22 13:21:39 | 显示全部楼层
如果空载测试中温度有偏差,可以修正温度偏差或者更换传感器,再做满载才有意义
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-2-22 10:37:38 | 显示全部楼层
肯定要的啊,找冷点
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-2-22 08:42:32 | 显示全部楼层
药品GMP实施指南-无菌药品是有该测试项目,空载热分布测试是为确定设备空载时的温度均勻度及设备“冷点”进行的测试,一般在运行确认时进行。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-20 14:51:34 | 显示全部楼层
诸位是怎么做隧道烘箱的满载热分布的 和热穿透一模一样吗
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-4 10:53:02 | 显示全部楼层
wangyishu106015 发表于 2024-2-20 14:51
诸位是怎么做隧道烘箱的满载热分布的 和热穿透一模一样吗

将温度探头固定在钢板上,将网带速度调至最慢,在烘箱里过三遍