蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2303|回复: 5
收起左侧

[法律法规] 回答 咨询洁净室可否设置卫生间的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2019-12-4 20:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
5.2 人员净化
5.2.1 医药工业洁净厂房 内人员 净化用室和生活用室的设置应 符合下列规定 :
1 人员 净化用室应根据药品生产工艺和 空气 洁净度级别要 求设置 。 不同空气洁净度级别的医药洁净室的人员净化用 室宜分 别设置。
2 人员净化用室应设置存雨具、换鞋、存外衣、洗手、更换洁 净工作服等设施 。
3 盟洗室、休息室等生活用室可根据需要设置,但不得对药 品生产造成不良影响 。
5.2.2 人员净化用室和生活用室 的设计应符合下列规定:
1 人员净化用室入口处应设置净鞋设施 。
2 存外衣区域应单独设置,存衣柜应根据设计人数每人 一柜。
3 人员净化用室应按气锁设计,脱外衣和穿洁净衣的区域应分开 。 必要时,可将进入和离开医药洁净室的更衣间分开设置 。
4 人员净化用室 的空气净化要求应符合本标准第 9. 2. 13 条 的规定 。
5 厕所和浴室不得设置在 医药洁净室 内,且不得与生产区和 仓储区直接相通 。

830444 医药工业洁净厂房设计标准 GB 50457-2019.pdf

31.1 MB, 下载次数: 21

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-12-4 20:15:48 | 显示全部楼层
卫生间不得设置在直通洁净区外走廊的地方。可设在普通更衣区。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-12-4 20:29:27 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-12-4 20:15
卫生间不得设置在直通洁净区外走廊的地方。可设在普通更衣区。

应该只能设置在一更更鞋外
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-5 08:47:49 | 显示全部楼层
洁净区不可以吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-5 09:37:46 | 显示全部楼层
可以设一般区啊 ,为神魔要放在洁净区,憋不住吗  哈哈
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-12-5 11:38:02 | 显示全部楼层
厕所和浴室不得设置在医药洁净室内,且不得与生产区和仓储区直接相通 。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 15:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。