请教大家有无备用空调机组的做法?

现状是我公司一个大面积的洁净车间,同时4台机组负责该区域的供风。现在要7天24小时连续运行,没有停机保养时间。
如果一台停下来保养,该区域温湿度也许还能维持的住。但该区域的压差可能就保不住了。
所有是否有可能该区域安装第5台机组,作为备用,待到其中一台停机保养时,将备用机组开起来。

请教各位面对该情况有什么好的解决办法
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-25 15:37:53 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2019-11-25 15:23
不是产品风险。就是怕宕机风险

D级区短时间宕机风险不大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-25 11:02:18 | 显示全部楼层
我去过的企业有的是风机有备用的,但是新风段、混合段、初效段、表冷、加湿、中效、送风等这些段位都是公用的,只有风机段那一开一备。而且这样做的企业不少。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-25 12:59:32 | 显示全部楼层
辅料 发表于 2019-11-25 11:02
我去过的企业有的是风机有备用的,但是新风段、混合段、初效段、表冷、加湿、中效、送风等这些段位都是公用 ...

这种我也有见过,但这种如果换过滤器时还是要停机的,只是风机备用了而已。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-25 13:41:54 | 显示全部楼层
见过阿斯利康有备用生产线。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-25 14:10:25 | 显示全部楼层
如果不是为无菌洁净室供风,不必如此小心。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-25 15:23:23 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-11-25 14:10
如果不是为无菌洁净室供风,不必如此小心。

不是产品风险。就是怕宕机风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-2 14:15:17 | 显示全部楼层
试着做个停机验证呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-3 19:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
产量这么大吗,合理安排检修期不可以吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 00:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表