欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
1、药包材检验项目偏少,缺少试验拉力机等药包材检验设备。(第12条) 2、培训计划未经审批。(第26条) 3、培训按计划进行,但部分培训未按计划进行考核评估。(第27条) 4、冻干粉针车间C级区和B级区的鞋混放。(第34条) |
5、活性炭称量台密封效果不好,易产生污染。(第53条) 6、成品阴凉库控温设施与仓库面积不匹配,无通风设施;常温库成品区地面部分破损;标签库排水管破损,地面积水;危险品库无警示标示,无沙袋。(第58条) 7、微生物室未设置清洗间。(第64条) 8、微生物室空调系统无压差计,无臭氧消毒设施。(第71条) 9、冻干机无生产状态标识。(第87条) 10、小针车间D级区器具间压差计已坏,未及时维修。(第94条) 11、粉针车间的暂存间XX原料未避光保存。(第108条) 12、验证报告中未明确交待验证方案是否有修改,验证小组成员是否经过培训;验证报告中合理漏项未明确说明。(第148条) 13、XXX注射液(20110401)批记录中配料后收率计算错误。(第159条) 14、小针车间D级区塑料桶装消毒剂无标识。(第191条) 15、小针车间D级区内一个不锈钢桶存放在物流通道处,无清洁状态标志; 氮气输送管道色标不正确。(第192条) 16、仓库取样车内表面清洁不彻底。(第194条) 17、未对产品召回系统的有效性进行评估。(第305条) 18、低硼硅管制注射剂瓶取样证上标示时间是2006年9月11日,2011年1月进行复检后,未贴取样证,有检验记录。 |
|