发表于 2019-11-6 10:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
理由呢?
单选投票, 共有 412 人参与投票

距结束还有: 29590 天3 小时24 分钟

您所在的用户组没有投票权限

点评

生活还没有磨平你的菱角?  发表于 2019-11-6 11:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-6 11:41:58 | 显示全部楼层
建议楼主可以看一下 GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准 !如果一定要用90°要做好充分评估及确认才行

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-6 15:54
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-6 12:01:50 | 显示全部楼层
易清洁就好。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-6 15:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-6 12:36:19 | 显示全部楼层
不使用圆弧过渡的吗?

点评

指南说地面和墙面要用圆弧 没说这个  详情 回复 发表于 2019-11-6 15:55
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-6 13:07:34 | 显示全部楼层
还能有其他角度?大于90或者小于90?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-6 13:07:53 | 显示全部楼层
还能有其他角度?大于90或者小于90?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-6 13:29:56 | 显示全部楼层
顶板与墙板夹角无所谓。地面与墙板的圆弧过渡即可。

点评

嗯 指南是这么说  详情 回复 发表于 2019-11-6 15:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-6 14:13:15 | 显示全部楼层
培训老师说过:凡事多问几个为什么?为什么国家标准要求洁净厂房房顶与墙体夹角呈圆弧形。这是考虑到可能会在房顶凝结的小水珠可以从圆弧形墙体流到地面,而不是一直滴到产品表面而造成产品污染。墙面与地面夹角呈圆弧形只是为了清洁方便而已。

点评

这是考虑到可能会在房顶凝结的小水珠可以从圆弧形墙体流到地面,而不是一直滴到产品表面而造成产品污染,按照你的这个理论那天花板是不是也应该与墙壁造成大于90°的一个坡度,这样天花板的水才会流动,不会滴于地面  详情 回复 发表于 2020-2-21 16:47
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:54:38 | 显示全部楼层
冰城小熊 发表于 2019-11-6 11:41
建议楼主可以看一下 GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准 !如果一定要用90°要做好充分评估及确认才行

谢谢            
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:54:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:55:53 | 显示全部楼层
dcagain 发表于 2019-11-6 12:36
不使用圆弧过渡的吗?

指南说地面和墙面要用圆弧   没说这个
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:56:41 | 显示全部楼层
jiangbj 发表于 2019-11-6 13:29
顶板与墙板夹角无所谓。地面与墙板的圆弧过渡即可。

嗯    指南是这么说
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:57:02 | 显示全部楼层
wallace11 发表于 2019-11-6 14:13
培训老师说过:凡事多问几个为什么?为什么国家标准要求洁净厂房房顶与墙体夹角呈圆弧形。这是考虑到可能会 ...

嗯   谢谢       学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-6 16:22:18 | 显示全部楼层
洁净厂房房顶与墙体夹角呈圆弧形,你做气流流行看看,可以避免气流夹角漩涡流。避免粒子的死角。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-6 18:36:39 | 显示全部楼层
十八有点呆 发表于 2019-11-6 15:55
指南说地面和墙面要用圆弧   没说这个

地面最好直接地平的时候圆弧,不要用圆弧角,我们之前出现过一个车间地面圆弧角里面长虫子的,

点评

那是没事先处理好哦。  详情 回复 发表于 2019-11-11 09:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-7 11:13:19 | 显示全部楼层
记得之前有个帖子    圆角-你是洁净区最脏的死角

点评

这个帖子感觉很有意思呀,有链接吗  发表于 2019-12-4 16:40
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-7 11:32:33 | 显示全部楼层
直角比较难清洁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-7 14:11:28 | 显示全部楼层
GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-7 15:21:30 | 显示全部楼层
小富即安 发表于 2019-11-7 14:11
GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准

有内容吗?发出来大家看看

点评

截图不会发送,你可以自己找,在8.3.2的第三条。  详情 回复 发表于 2019-11-11 09:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-8 14:07:38 | 显示全部楼层
90度都是90度啊。圆弧铝是圆弧铝啊。难不成你们的顶棚大多数是斜着爬坡上去的?不解。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 11:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表