物料进入洁净区需要再脱包间进入气闸(缓冲)、再进入洁净走廊;目前微压差表安装在脱包和气闸(缓冲)中间的墙上,标准要求≥10Pa,现有专家提出需要在气闸(缓冲)和洁净走廊之间也要增加压差表监测,是否有意义?备注:气闸间按D级洁净区进行环境监测管理的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-31 21:30:08 | 显示全部楼层
此处不是应该走道与脱包间安装一个压差计就可以了,气锁控制?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 08:27:12 | 显示全部楼层
要装啊,不然怎么判断气闸与走廊之间的压差呢?难道其他与走廊对开的洁净房间都不装压差表?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 09:31:42 | 显示全部楼层
缓冲间有时是达不到洁净区等级的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 09:32:17 | 显示全部楼层
要装的一级一级的区分
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 09:34:17 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 09:49:24 | 显示全部楼层
D走廊和缓冲,缓冲和脱包装之间都要有压差,需要维持梯度压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 10:02:03 | 显示全部楼层
要装,5Pa以上。否则失去缓冲间的意义。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 11:02:01 | 显示全部楼层
气闸两头均需要压差表。证明气闸两头压差
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-30 21:26:09 | 显示全部楼层
缓冲间的意义就是隔离洁净区和非洁净区必须要保持压差梯度!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-31 21:57:02 | 显示全部楼层
个人认为在洁净走廊和脱包间之间安装压差计
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-4 08:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
同一级别可以不装啊,不是所以梯度都需要压差表的,都加装车间里多少个压差表都不够用!
走廊对缓冲,就算负压又有多少风险?可以定期监测来控制,连续监测的意义不大
而且,又有多少企业可以拍胸脯保证压差肯定没问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-18 13:51:25 | 显示全部楼层
洁净走廊与脱包间安装一个就行
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-2 16:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表