发表于 2019-7-27 07:10:29 | 显示全部楼层
空调没有再热 就无法除湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-27 08:39:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 13011507898 于 2019-7-27 08:47 编辑
yc20160802 发表于 2019-7-26 15:42
空调机组的除湿能力不足,可在表冷器后面加装转轮除湿机。

没有使用过轮除湿机,效果咋样?运行维护麻烦吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-7-27 09:00:28 | 显示全部楼层
13011507898 发表于 2019-7-27 08:39
没有使用过转轮除湿机,效果咋样?运行维护麻烦吗?

是比制冷除湿更节能的方式,国内应用很普便。询问转轮除湿机厂家,会提供设计方案。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-27 17:06:24 | 显示全部楼层
几种方法,最简单暴力的就是高温高湿季节停产。
其他方法就是加大表冷器功率,或者降低冷水温度,增加除湿量,然后启动热盘管升温,先降温除湿,再升温,能耗比较高,这方法极端桑拿天有点吃力。
再有的方法就是在表冷除湿后在增加转轮除湿装置,这是最彻底的解决办法。
减少新风比例,短时间可以,时间长了车间人员会有不适,这方法有点效果,很有限。
适当提高洁净区控制温度也能将湿度降低一点,有限。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-29 14:42:14 | 显示全部楼层
需要加热加湿都看,加热一定不能用蒸汽直接加热,让蒸汽进入循环 通过热交换,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-29 16:37:57 | 显示全部楼层
转轮除湿要开,转轮除湿机需要蒸汽+电加热(我之前遇到电加热坏了)就遇到你这样的问题,然后晚上把工业蒸汽给停了,湿度就上来了,后来公司就说停锅炉节能,晚上你开锅炉,增加一道电加热给风柜
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-29 17:04:03 | 显示全部楼层
夏季会出现同样的问题,调查大量数据后排除了其他问题,尝试更换更大排数的表冷器后,冷却效果有好转,但仍不合格;只能说未经过专业设计的空调,真的坑人
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-30 12:52:02 | 显示全部楼层
你们怎么处理的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-31 10:34:19 | 显示全部楼层
GMP20130222 发表于 2019-7-30 12:52
你们怎么处理的?

把参数改控制参数修改了一下,因为产品对湿度要求较高,主要控制湿度设低,温度稍微有点偏高,暂时控制住了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-20 17:32:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 骑王子的白马1 于 2019-8-20 17:35 编辑

北方的是不是没有加转轮除湿机? 我们有次转轮除湿机坏了,也是湿度降不下来,
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-26 10:46:15 | 显示全部楼层
建议新风预处理,加装转轮除湿。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-26 14:36:38 | 显示全部楼层
首先组合式空调机组夏季除湿一般采用的冷冻除湿,冷冻水进水温度要控制在7℃进,出水应该12℃左右,如果温差太大,一方面考虑是不是管路选细了,二需要考虑是不是管道过滤器堵了,在北方除了近一周的高温高湿天气控不住以外,其他时间应该还好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-27 15:43:55 | 显示全部楼层
主要是冷却水温度不够低,又没有蒸汽加热.冷却水温度最好低于7度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-2 15:10:39 | 显示全部楼层
夏天高温高湿的季节对空调绝对是个挑战,我们试过很多方法效果都不是太好,产品对于湿度比较敏感的话还是上转轮除湿。国产的价格也不是很高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-6 15:22:16 | 显示全部楼层
要把空调机组负压段的漏风量控制好,我怀疑是这个原因造成的。因为楼主说表冷器温度10度,理论上送风的湿度肯定能控制住的,说明不是冷冻水的问题,可能是冷盘管段后的空调机组负压功能段漏风,使得冷盘管上游的风量小于设计值,从而是的冷盘管的温升不是太大。然后表冷后的空气与漏入的空气混合之后的送风温湿度偏高,楼主应该结合AHU送风干管上的温湿度参数来分析一下,可能是这个原因,我之前遇到过类似的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 15:39:17 | 显示全部楼层
湿度这这个东西,冷冻水温度一定控制在9度以下,否则就很难控制
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 21:24:02 | 显示全部楼层
我们采用的办法就是降低冷冻水温度增加除湿量 然后再换热机组热水升温 使房间温度高一点 湿度就下来了 比较耗能
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 17:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表