各蒲友好,在测洁净车间各房间的换气次时,1. A图:菌检室缓冲间算洁净区吗?要测缓冲间的换汽次数吗?图纸上打斜线的代表是洁净区。


2. B图:是一个设备制造车间,却划了斜线,算洁净区的。
想问问蒲友你们菌检室的缓冲间每月测不测换气次数的?谢谢
A.png
B.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-5 15:49:59 | 显示全部楼层
缓冲是洁净区啊,再里面应该是C+局部A级了吧。换次次数肯定要测的啊(通过测量房间送风量计算的),平时不需要测得,系统都调试好了,日常看看压差以及回风排风阀位置是不是正常就ok了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 15:55:50 | 显示全部楼层
当然是。。但是似乎不是每月都要测换气次数啊。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 15:58:08 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-6-5 15:49
缓冲是洁净区啊,再里面应该是C+局部A级了吧。换次次数肯定要测的啊(通过测量房间送风量计算的),平时不 ...

也就是说缓冲间每月也要按0033测一次换气次数?

点评

0033是什么?  详情 回复 发表于 2019-6-5 16:04
不需要啊,三个月半年都可以,好像有个指南有建议的,我的意思呢就是你首次验证的时候做过之后,通过日常监测相应的压差,和回风(或者直排)的开度就完全ok了,到再验证的时候搞下就好了。  详情 回复 发表于 2019-6-5 16:03
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-5 16:03:31 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-6-5 15:58
也就是说缓冲间每月也要按0033测一次换气次数?

不需要啊,三个月半年都可以,好像有个指南有建议的,我的意思呢就是你首次验证的时候做过之后,通过日常监测相应的压差,和回风(或者直排)的开度就完全ok了,到再验证的时候搞下就好了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-5 16:04:01 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-6-5 15:58
也就是说缓冲间每月也要按0033测一次换气次数?

0033是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 16:05:58 | 显示全部楼层
0033都说了吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 16:13:38 | 显示全部楼层
图A是QC检测室的微生物检测室,缓冲间不是洁净区,就不用测换气次数。图B的缓冲间在洁净区里面,应按洁净区管理,看你公司怎么规定的就怎么做。0033的规定应该早就过时了,药品的GMP实施指南上也没有规定每月测试换气次数,一般每年空调系统验证时材测试,平时监控悬浮粒子和沉降菌即可!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 16:15:21 | 显示全部楼层

是YY 0033-2000,我现在环境的监测都按这个来,我现在先每个监测项目会做,都正常了,再来研究验证什么的,按你这话,这首次验证时得测缓冲间的换气次数喽

点评

监测你按ISO 14644来吧,对了,上面我说错了,这个缓冲不是洁净区,我以为进入流程是更衣→手消→缓冲。。不好意思 首次验证换次次数肯定要做的,和你环境的维持息息相关  详情 回复 发表于 2019-6-5 16:22
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-5 16:18:26 | 显示全部楼层
换气次数是计算出来的,不是原始数据。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 16:19:09 | 显示全部楼层
zhl740823 发表于 2019-6-5 16:13
图A是QC检测室的微生物检测室,缓冲间不是洁净区,就不用测换气次数。图B的缓冲间在洁净区里面,应按洁净区 ...

看着图纸上,好象是不用测,我们产品属于医疗器械的,上次请了个老师说环境监测就按YY 0033标准,那你们是按哪个标准测环境的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-5 16:22:08 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-6-5 16:15
是YY 0033-2000,我现在环境的监测都按这个来,我现在先每个监测项目会做,都正常了,再来研究验证什么的 ...

监测你按ISO 14644来吧,对了,上面我说错了,这个缓冲不是洁净区,我以为进入流程是更衣→手消→缓冲。。不好意思  首次验证换次次数肯定要做的,和你环境的维持息息相关
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 16:50:26 | 显示全部楼层

YY 0033 无菌医疗器械的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 16:54:33 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-6-5 16:22
监测你按ISO 14644来吧,对了,上面我说错了,这个缓冲不是洁净区,我以为进入流程是更衣→手消→缓冲。 ...

好的,谢谢你的答复,我找了再学习下!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 16:55:25 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-6-5 16:22
监测你按ISO 14644来吧,对了,上面我说错了,这个缓冲不是洁净区,我以为进入流程是更衣→手消→缓冲。 ...

好的,谢谢你的答复,我找了再学习下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-6 22:52:25 | 显示全部楼层
换气次数难道不是根据计算得出来的么?!然后影响换气的因素有哪些,测这些因素就好了啊,就能推导出换气次数是多少了啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-19 17:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表