最近需要进行FAT,整理相关资料,对FAT检查时是否需要开机运行有疑问,现在的供应商不开机运行,给我们的FAT方案很简单,现在在和他们沟通。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-25 15:43:21 | 显示全部楼层
制备系统开机运行?厂家能答应么?RO膜用了以后是给你还是他自己留着?主要是后期还有现场调试,这个时候才是关键。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-25 21:58:51 | 显示全部楼层
纯化水机组FAT,开机运行是不太可能的,前处理的滤料在工厂基本不会添加,添加了也就基本不能发给客户了,反渗透的滤膜不可能拆封安装上去然后再发予你——那样会有商业纠纷的。如果供应商用替代膜,也许结果会没那么理想。因此,就打消那个念头吧!在SAT和运行、安装确认把关严点,一般问题不大,除非供应商本身就是二把刀。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-25 13:35:59 | 显示全部楼层
制备还是分配?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-25 15:16:39 | 显示全部楼层
简单就简单点吧,反正后面还要做SAT和4Q,最多4Q时做详细点。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-25 16:11:25 | 显示全部楼层
提高工程效率,避免到厂发现问题,退回厂家改善,浪费工期,做个fat,使设备在厂家就把绝大部分问题解决。搞清楚fat目的,就不会纠结开不开机了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-27 10:19:17 | 显示全部楼层

制备系统,分配系统未生产呢

点评

是需要动起来的,只不过罐里的介质还有反渗透膜可以不装  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-27 10:20:52 | 显示全部楼层

制备系统,分配系统未生产呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-27 10:22:50 | 显示全部楼层
stupid22273 发表于 2019-5-25 15:16
简单就简单点吧,反正后面还要做SAT和4Q,最多4Q时做详细点。

哦,你们以前做的吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-27 10:24:40 | 显示全部楼层
德尬 发表于 2019-5-25 21:58
纯化水机组FAT,开机运行是不太可能的,前处理的滤料在工厂基本不会添加,添加了也就基本不能发给客户了, ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-27 10:25:04 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2019-5-25 15:43
制备系统开机运行?厂家能答应么?RO膜用了以后是给你还是他自己留着?主要是后期还有现场调试,这个时候才 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-27 11:03:22 | 显示全部楼层
简单就简单,后续还有SAT和4Q
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-27 13:10:09 | 显示全部楼层
jin1004 发表于 2019-5-27 10:19
制备系统,分配系统未生产呢

是需要动起来的,只不过罐里的介质还有反渗透膜可以不装
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-27 14:31:13 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2019-5-27 13:10
是需要动起来的,只不过罐里的介质还有反渗透膜可以不装

是的,我当时也是这么考虑的,但是供应商不提供水和电,无法运行,只是简单的检测和文件检查,但是看有的供应商也会运行检测的,所以问一下,看结果好像不做开机运行的也挺多的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-28 13:22:17 | 显示全部楼层
水机厂家可以提么,只能说选择的厂家不是国内一流的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-4 20:40:01 | 显示全部楼层
为什么说后面还有4Q?
难道不是DQ完成才批准FAT的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-6 15:47:42 | 显示全部楼层
我是纯化水设备厂家,目前国内纯化水水机没有能做到FAT在工厂开机的,增加后续工作的麻烦,也没有这个必要。可以做通电检测。有条件的蒸馏水机和纯蒸汽可以做开机检测。不过也没有必要。FAT做好材质、工艺、数量、品牌等验收工作就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 22:04:31 | 显示全部楼层
还以为需要开机制水运行呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-4 11:09:00 | 显示全部楼层
这个看你们跟跟供应商得协议,原则上是需要开机得,内部不放置任何耗材,工厂测试得目的是确认是否能按照或满足甲方所要求得例如运行原理,设计参数运行,直白一点就是,我要的设备是什么样得,怎么运行得一个大概得模拟过程,冗余量,各单元是否合理,(打个比方,原来设计原水是离心泵,工厂测试时发现离心泵可能效果不太好,这时可以采用多级泵做更改,如果后期安装或使用时发现不合适,就会增加一些成本及麻烦)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-4 14:51:14 | 显示全部楼层
工厂内测试,判断设备是否满足设计要求
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 18:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表