水系统现状是2级浓水回收,1级浓水排放,一级浓水可以送到冷却水系统吗?有没有同行是这么做的?有具体方案吗  麻烦前辈们指导一下除了对1级浓水进行利用的方法,还有其他方法降本增效吗
麻烦前辈们指导一下

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-28 08:23:27 | 显示全部楼层
晴天12345678918 发表于 2019-5-25 08:36
请教一下,系统前段已经经过软化器了,硬度应该比冷却水的硬度低的吧

前端是有除硬度的处理,但是RO浓水在于你的淡水出来后,清除出来的杂质就都到浓水里面去了,这样一来一回会使电导率严重升高,冷却水系统是很怕结垢和碱话
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-24 13:38:10 | 显示全部楼层
循环水建议不要用浓水  上次我们公司总经理要求浓水收集用作厂区卫生和浇水花草 反正也要用水  哈哈哈
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-24 10:21:50 | 显示全部楼层
收集冲厕所
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 09:28:40 | 显示全部楼层
您好,请问从原水到纯化水利用率有多高?最近我也在做这个
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-5-24 09:46:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 11:14:49 | 显示全部楼层
在水系统这边叫浓水,这浓水到了安环那边就是稀释水,直接排放污水池也不见得就是浪费了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 14:38:45 | 显示全部楼层
一级浓水中只有30%是排放的,而且电导率比较高,不建议用来做循环冷冻水,因为容易结垢,可以考虑用来做冲厕所等生活用水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 15:35:52 | 显示全部楼层
浓水硬度高,容易结垢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-25 08:28:47 | 显示全部楼层
zk175169 发表于 2019-5-24 09:28
您好,请问从原水到纯化水利用率有多高?最近我也在做这个

百分之五十............
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-25 08:29:48 | 显示全部楼层
lailiang 发表于 2019-5-24 14:38
一级浓水中只有30%是排放的,而且电导率比较高,不建议用来做循环冷冻水,因为容易结垢,可以考虑用来做冲 ...

嗯嗯 好的 谢谢指点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-25 08:36:13 | 显示全部楼层
jscjyy 发表于 2019-5-24 15:35
浓水硬度高,容易结垢。

请教一下,系统前段已经经过软化器了,硬度应该比冷却水的硬度低的吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-25 09:12:55 | 显示全部楼层
千古流芳芳 发表于 2019-5-24 13:38
循环水建议不要用浓水  上次我们公司总经理要求浓水收集用作厂区卫生和浇水花草 反正也要用水  哈哈哈

前辈 具体怎么做的呢 建收集池吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-27 08:41:17 | 显示全部楼层
晴天12345678918 发表于 2019-5-25 09:12
前辈 具体怎么做的呢 建收集池吗?

有个蓄水池  花草都是引用灌溉  夏天需求很大
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-27 08:52:13 | 显示全部楼层
一级浓水回收率30%吧 如果冷却系统用 对管路不好 结垢 甚至腐蚀都有可能 可以让QC检测一下 或者 直接存水浇花等用途,二级的做循环水倒还行。最好都让QC都检测一下,看看具体情况吧;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-27 09:50:32 | 显示全部楼层
一级浓水能冲厕所,浇花,不能用于循环冷却系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-27 15:45:54 | 显示全部楼层
我们新设备,降本增效考虑保障正常运行的情况下减少使用点,降低人工和实验成本
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-30 13:17:31 | 显示全部楼层
那你们的冷冻水用的是什么水啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-30 13:26:52 | 显示全部楼层
浓水完全可以做冷却水
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-30 14:28:34 来自手机 | 显示全部楼层
浓水是用于浇花。。。毕竟钙镁离子太多,容易结垢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-18 13:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表