各位大神,传递窗上面带自净的那种,外面有个压差表,请问这个压差表是干什么用的,合格标准是多少?传递窗其他相关注意地方吗?谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-8 17:27:49 | 显示全部楼层
主要是用来测高效过滤器阻力,提醒用户更换高效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-8 21:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
用来检测过滤器上下游的压差,以防止过滤器泄露,标准的话自己定吧,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-9 08:41:42 | 显示全部楼层
可以看看这个

JGT 382-2012 传递窗.pdf

433.92 KB, 下载次数: 56

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-9 09:16:30 | 显示全部楼层
运行是提醒使用者的,看传递窗是否正常。应记录初始压差,后续运行中发现压差增大,考虑是否高效过滤器堵了?压差变低,考虑风机是不是不行了、或者高效坏了。
具体的值可以自己规定,一半上限两倍初阻力,下限不清楚,仅供参考。