欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
上世纪80年代初,我国正式引进了GMP的概念,即《药品生产质量管理规范》。什么是GMP? GMP是设计GMP洁净室时必须遵守的规范,同时也是GMP车间设计要坚守的最低标准。GMP所规定的内容,是药品加工企业必须达到的最基本的条件。因此对于生物制药行业来说,建设GMP洁净室是一切工作开展的首要前提和强制规范,今天就为大家详细解说关于GMP车间/GMP实验室的建设设计标准。 一、GMP标准的内涵
简要的说,GMP要求生产企业应具备良好的生产设备,合理的生产过程,完善的质量管理和严格的检测系统,确保最终产品的质量(包括食品安全卫生)符合法规要求。企业需要从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面形成一套可操作的作业规范,来改善企业卫生环境。 二、GMP净化车间的参数
1.换气次数:100000级≥15次;10000级≥20次;1000≥30次。(在之前的文章里,为大家详解了关于净化车间的等级划分和原理,如有需要了解,可点击此处获取净化车间的等级划分和原理) 2.压差:主车间对相邻房间≥5Pa 3.平均风速:10级、100级0.3-0.5m/s 4.温度 冬季>16℃;夏季 <26℃;波动±2℃。 5.湿度45-65%,其中GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜;电子车间湿度略高,以防产生静电。 6.噪声≤65dB(A); 7.新风补充量应是总送风量的10%-30% 8.照度为300LX。 三、GMP车间的建筑材料选择:
1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。 2.圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。 3.地面可采用环氧自流平地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。(关于无尘净化车间装修施工的地板材料,如需详细了解,还可点击此处获取无尘净化车间装修施工之地板材料)。 4.送回风管道用热镀锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板;高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,宜清洁。 以上即是关于GMP洁净车间的设计重点,希望今天的分享对大家有所帮助。
|